3/4类宿舍 变频加压泵的设计秒流量如何确定?
逸群之才
2015年09月26日 21:13:56
只看楼主

宿舍1200人规模,共6层,中专,6人间。1-3层市政供水,4-6层加压供水,大约600人规模。4-6层卫生器具含:160个大便器60个淋浴器160个污水盆320个洗脸盆水嘴开水器8个按照规范应该使用( 卫生器具额定流量*数量*同时作用百分数) 求和计算设计秒流量仅看洗脸盆水嘴这一项,额定流量0.15,数量320,同时作用百分数规范给出的表格是5-100%,对应算出来的这一项流量就是2.4L/s-48L/s

宿舍1200人规模,共6层,中专,6人间。
1-3层市政供水,
4-6层加压供水,大约600人规模。

4-6层卫生器具含:
160个大便器
60个淋浴器
160个污水盆
320个洗脸盆水嘴
开水器8个

按照规范应该使用( 卫生器具额定流量*数量*同时作用百分数) 求和计算设计秒流量
仅看洗脸盆水嘴这一项,额定流量0.15,数量320,同时作用百分数规范给出的表格是5-100%,对应算出来的这一项流量就是2.4L/s-48L/s

因为此前做过的宿舍都是市政供水,现在加压供水需要选泵,那么以上算法不是会算出来一个非常巨大的设计秒流量吗?
一般都是怎么处理这种情况的呢。




免费打赏
逸群之才
2015年10月01日 23:11:17
2楼
顶上去,希望大家来讨论。
回复
安穆明weibo
2015年10月02日 13:11:26
3楼
我觉得,你这不能这样来算了。100%这样的情况是对于数目较少的用水器具来说的,比如一个洗脸盆,无法就是100%和0%这两种情况,那如果打开就是100%的使用。这就是100%的情况。对于像这种数量比较多的宿舍,应当根据二项分布和正态分布来算。
其实根据规范来计算的秒流量志还是偏安全,如果按照二项分布和正态分布来计算,这样的计算结果比较准确。Hunter应用概率论来确定的设计秒流量的目前像美,英比较普遍使用。