宿舍1200人规模,共6层,中专,6人间。1-3层市政供水,4-6层加压供水,大约600人规模。4-6层卫生器具含:160个大便器60个淋浴器160个污水盆320个洗脸盆水嘴开水器8个按照规范应该使用( 卫生器具额定流量*数量*同时作用百分数) 求和计算设计秒流量仅看洗脸盆水嘴这一项,额定流量0.15,数量320,同时作用百分数规范给出的表格是5-100%,对应算出来的这一项流量就是2.4L/s-48L/s
1-3层市政供水,
4-6层加压供水,大约600人规模。
4-6层卫生器具含:
160个大便器
60个淋浴器
160个污水盆
320个洗脸盆水嘴
开水器8个
按照规范应该使用( 卫生器具额定流量*数量*同时作用百分数) 求和计算设计秒流量
仅看洗脸盆水嘴这一项,额定流量0.15,数量320,同时作用百分数规范给出的表格是5-100%,对应算出来的这一项流量就是2.4L/s-48L/s
因为此前做过的宿舍都是市政供水,现在加压供水需要选泵,那么以上算法不是会算出来一个非常巨大的设计秒流量吗?
一般都是怎么处理这种情况的呢。