我毕业后先是到的电力设计院,后来又来到行业设计院搞配电设计,高低压都接触到不少工程,在低压配电接地系统做法中始终有些疑问。在低压配电中的变压器接地是中性点直接接地。最普遍的做法是:不论系统中有几台变压器,这些变压器有没有联络成为一个系统,接地方法都是每台变压器都在本身中性点处直接接地,如果有低压零序互感器,则套在本台变压器中性点接地电缆上。但是上述做法有缺陷,几台变压器联络时这种做法就不能保证单点接地,引起系统接地杂散电流。规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(
规范中规定,尤其是2014版低压配电设计规范(20kV及以下)中明确规定,IEC中也这样要求,系统需一点接地。也就是说,两台联络的变压器,中性线不应在本变压器直接接地,而应该是先中性线连接后,再统一与PE线相连。(抱歉,图片发起来很麻烦,王厚余老先生的论文里面有,请自行脑补。)
此做法不难,实现了一点接地,系统更安全,没有杂散电流,但是我有一点疑问:系统一点接地后,原先的变压器低压零序保护怎么设?零序互感器接在哪里?如果接在统一的接地点时,它该动作于什么电流?反应于哪台开关动作?如果此处接RCM的话,可以反应系统漏电电流,但是它如何接线?又动作于哪台开关跳闸呢?还是两台低压主进开关都跳闸?
这个疑问困惑我已久,查了很多资料不能解决,请大咖讨论。
13楼
老灰兔子 发表于 2015-9-28 21:46 呵呵!你既然搞过这么多的工程,那么你又有见过多少例那些所谓的“杂散电流”危害呢?!知道你比较反对杂散,呵呵,换个说法吧,“应避免工作电流流过不期望的路径”。。。
回复
14楼
赞成“应避免工作电流流过不期望的路径”的说法!
TN系统中的工作电流不应流过PE线,就是不使用TN-C系统,用TN-S系统,N线只在变压器中性点的一点接地,就不会发生工作电流流过PE线了,也不存在多台变压器必须单点接地的必要了。
回复
15楼
ccc___ 发表于 2015-10-9 12:28 赞成“应避免工作电流流过不期望的路径”的说法!TN系统中的工作电流不应流过PE线,就是不使用TN-C系统 …现在做接地基本都是做联合接地,地下接地体也基本存在导体相互贯通。这种情况下,A变压器的中性电流路径就可能有2种,总配电柜-A变压器母线桥-A变压器中性点的回路,以及总配电柜-B变压器母线桥-B变压器中性点接地-地下相互贯通的接地导体-A变压器中性点接地-A变压器中性点。因为两条路径都是通过导体,彼此阻抗不会差距很离谱。不过这些都只是个人理解,王老先生的书上也只是说IEC标准不允许直接就地接地,而未给出具体的原因。
回复
16楼
关注中,我也有过这样的困惑。
回复
17楼
我是路过学习的
回复
18楼
很带感,不错的设计
回复
19楼
q123321aaa 发表于 2015-9-28 23:38 许多高低压配电室,都是明敷设扁铁一周,制作一个总接地箱,新规范要求变压器一点接地。旧规范要求变压器单 …支持这种说法,实际情况就是这样。
回复
20楼
我也来学习的
回复
21楼
比如,这样布置就没有问题。
回复
22楼
同意此说法
回复