今天遇到一个奇葩的审图的,2.6高砖隔墙要验算抗震抗弯计算
linjiangshan
linjiangshan Lv.13
2015年09月25日 14:31:41
只看楼主

本帖最后由 linjiangshan 于 2015-9-25 14:31 编辑 今天遇到一个奇葩审图的,2.6高卫生间砖隔墙(上面没有到顶,做一个圈梁压顶)要验算抗震抗弯计算,抗规里面找不到验算公式,根据砌规,墙体高厚比满足要求,墙体的抗震抗剪承载力也可以满足,隔墙在一层室内可以不考虑风荷载,主体结构师门式钢架,与钢柱没有连接,请教各位如何验算,希望大家参与讨论,谢谢

本帖最后由 linjiangshan 于 2015-9-25 14:31 编辑

今天遇到一个奇葩审图的,2.6高卫生间砖隔墙(上面没有到顶,做一个圈梁压顶)要验算抗震抗弯计算,抗规里面找不到验算公式,根据砌规,墙体高厚比满足要求,墙体的抗震抗剪承载力也可以满足,隔墙在一层室内可以不考虑风荷载,主体结构师门式钢架,与钢柱没有连接,请教各位如何验算,希望大家参与讨论,谢谢
免费打赏
洞房不败之玉女
2015年09月25日 16:06:25
2楼
让他给你验算啊
回复
宁散人
2015年09月25日 16:24:42
3楼
没验算过这玩意儿,倒是碰到过这种审图的,口气放低一点,直接问审图的,某工,我工作经验少,以前没接触过验算这个的,规范中也找不到合适的验算公式,您给指点一下怎么验算吧。不管他给的公式多么烂,想法算过去,提了计算书给他完事。
回复
linjiangshan
2015年09月25日 19:28:34
5楼
宁散人 发表于 2015-9-25 16:24 没验算过这玩意儿,倒是碰到过这种审图的,口气放低一点,直接问审图的,某工,我工作经验少,以前没接触过 …谢谢,提的建议,现在也只能去请教他了
回复
dengken205
2015年09月25日 20:15:30
6楼
本帖最后由 dengken205 于 2015-9-25 20:18 编辑


很奇怪,既然你把这个当作是隔墙,为什么又在上面设置圈梁压顶?
就看你圈梁是否和主体钢架有没有连接了。

回复
linjiangshan
2015年09月25日 20:51:32
7楼
dengken205 发表于 2015-9-25 20:15 很奇怪,既然你把这个当作是隔墙,为什么又在上面设置圈梁压顶?就看你圈梁是否和主体钢架有没有连接了 …隔墙在中间,没有钢架柱,圈梁没有跟钢架柱连接,只是对砖墙压顶,就像以前屋面女儿墙一样,砖墙女儿墙,上面在做钢筋混凝土压顶
回复
linjiangtu
2015年09月26日 10:41:14
8楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-25 16:06 让他给你验算啊人家是审查师,牛B轰轰的,还是审图所的老总
回复
设计小兵
2015年09月26日 21:16:47
9楼
宁散人 发表于 2015-9-25 16:24 没验算过这玩意儿,倒是碰到过这种审图的,口气放低一点,直接问审图的,某工,我工作经验少,以前没接触过 …有道理,有时放低姿态能解决问题
回复
wxf20072008
2015年09月27日 09:06:09
10楼
估计审查人也不会吧
回复
jszxwsw
2015年09月28日 08:38:40
11楼
非结构构件截面设计、抗震验算都是必须的,不要拿无知当理说
回复
无间道
2015年09月28日 08:48:50
12楼
审图的“砖家”真有水平。
回复