一、工程概况 本次装修主要对体育馆比赛大厅空调进行改造,辅助房间(如运动员、裁判员、贵宾休息室等)的设置,尽可能利用已有房间,确实无房间时,可适当增设。但要考虑这些房间以后的使用,故辅助房间尽量利用已有的分体空调,或设Ⅵ V空调系统。本次设计主要是比赛大厅的空调设计。体育馆比赛大厅主要为篮球场比赛,还可为平时体育课或练习提供较多的场地,同时也可用于展览和文艺演出。 体育馆甲建于二十世纪五六十年代,网架下高度7.6 m,中部无突出的建筑物;比赛大厅的长和宽为41m×32m。在场地两边设活动座椅,一边利用已有固定座椅。体育馆乙建于六七十年代,网架下高度12.4 m,中部有突出的观摩廊,观摩廊下部距室内地面为5 m。比赛大厅的长和宽为32 mX 27 m。在场地两边设活动座椅。

一、工程概况
本次装修主要对体育馆比赛大厅空调进行改造,辅助房间(如运动员、裁判员、贵宾休息室等)的设置,尽可能利用已有房间,确实无房间时,可适当增设。两球类馆顶部都为钢结构,屋顶为坡屋顶。本着节约本钱做好工程的大原则,考虑空调的使用时间为9月,在上海还是非常炎热的季节,且运动会场地观众多,活动量大,室内温度较高,故考虑采用单冷的空调系统。因此笔者设计了单冷的空调系统。
二、空调设计参数及空调冷负荷的计算
2.1 空调室内设计参数
空调室内设计参数见表1。
2.2 空调冷负荷的计算
体育馆建筑空调系统的设计重点一般集中在比赛大厅的设计上,由于体育馆本身的特点,其空调系统具有不连续运行且使用时间较短的特点,因此在设计中应着重考虑在满足舒适性要求的条件下,尽量减少空调负荷和设备初投资,节省能耗。由于球类馆一般都是非全天连续使用的,同时又是职员密集的场所,人体热、湿负荷大,另外,为满足职员卫生条件,其新风负荷较大,同时,球类馆照度要求高,故照明灯光等设备发热量也较大。根据以上球类馆空调夏季冷负荷的特点,分析得出空调冷负荷应包括围护结构的冷负荷、人体散热量的计算、灯光照明设备散热量的计算这几方面的内容。空调冷负荷按逐时负荷计算,具体计算参见有关的手册和书籍(建筑屋顶、侧墙及外窗都做隔热处理)。散湿量主要是职员的散湿量。
最后,将各不同时刻的负荷分别叠加,算出最大时刻的冷负荷,并计进各时刻的附加冷负荷(如:新风负荷,透风机、风管、冷水管计送风管漏风等),此综合最大值为整个体育馆的最大空调冷负荷。若采用分层空调,可简单采用全室空调乘以0.5-0.85系数(一般为0.7)作为房间负荷。两个体育馆空调冷负荷计算结果见表2。体育馆乙采用分层空调,通过上表的比较。分层空调明显节能。
三、空调系统的选择及冷源的选定
空调系统的选择,必须考察体育馆的功能布置及四周情况。由于两体育馆面积均在1500m2以下,故采用直接蒸发式的空调机组作为冷源是最为经济的。空调机组的大小是通过画I—D图来选择的。体育馆甲空调室内外机都安装于辅助用房的屋顶。体育馆乙室外机在与甲方商量后设在室外绿化带内,室内机设在辅助用房一二层中间的夹层中。空调室内外机位置确定后,再定送回风口的外形大小与位置,画出草图,计算风管的管径、风速和系统的阻力,最后选择好空调机组。同时,在计算时必须留意散流器送风的空调系统为低速空调系统,主风管的风速低于7 m/s;喷口送风的空调系统为中高速空调系统,主内管风速控制在13 m/s以下,尽量减少风管风速产生的噪声。

四、空调房间的气流组织
空调房间的气流组织对工程成败起着非常关键的作用。体育馆常采用的气流组织有:上(侧)送风下回风,上(侧)送风侧回风,下送风上(侧)回风。因是改造项.目,地面不宜作太多变动,下送风的形式不宜采用;而且老的体育馆层高无法达到新建体育馆的层高要求,故必须对具体建筑具体分析,采用不同的气流组织。体育馆甲的网架下层高度仅为7.9 m,中部无凸出物,无法作分层空调,采用上送风、侧回风,回风道设在场地的侧墙上。观众厅和比赛区均采用散流器上送风、侧回风的气流组织,比赛区的风速很轻易小于0.2 m/s。在屋顶网架内设排风系统。体育馆乙在5 m高处有一观摩廊,送风口设在观摩廊下,仅在工作区送空调风。在屋顶网架内设排风。这样非空调区的大量热量(屋顶、上部侧墙、照明热量)被排风带走,空调区的负荷减少了(即分层空调),也就节约了空调造价。比赛区前部采用喷口侧送风、同侧下部回风的方式,后部在两侧的观众区设喷口对喷,利用建筑吊顶同侧上回的方式,选用电动可变速和可调节风口方向的喷口风口。喷流的外形主要取决于喷口位置及阿基米德数 =gX XAt /( 0X ),其中, 为喷口直径; 为喷口风速;a为喷口角度;At 为送风温差。回流的外形主要取决于喷流构造、建筑布置和回风口的位置。喷口风速 越大,射流就越远,涡流区越小。当 一定时,喷口直径 越大,射流亦越远。由于观摩廊高度较低,很难满足工作区域不大于0.5 m/s的风速要求,故要求喷口角度朝上。在实际设计过程中,可不断采用试算法计算喷口的风速及喷口大小,直到满足比赛区的风速小于0.5 m/s。观众厅采用散流器上送风 上回风的形式。
此两体育馆在非过渡季节都是采用最小新风;过渡季节,室内回风全部排掉,最大限度地使用室外新风。实际使用下来,两种空调气流组织反映空调效果良好。空调系统的形式见图1,图2。
五、空调风口的外形位置与装修的配合及空调系统的消声和隔振
由于是装修工程,风口与装修吊顶的布置要紧密配合。体育馆甲的吊顶为镂空吊顶,风口采用圆形与吊顶形式比较协调,体育馆乙喷口的位置也应与装饰配合,使之成为美观大方、协调的装修工程。空调系统设计好后还必须考虑减振和消声的题目,任何球类馆都不希看噪声太大,故空调机组均放置在专用的空调机房内或室外的屋面。空调机组的支座均采用减振台,吊架用弹簧吊架,空调机组和风机的进出口均采用软连接和消声器。这样设计就能较好的保证空调工程的噪音较小。
六、防排烟的设计
参照GB 50016—2006建筑设计防火规范及上海市的DGJ 08.88-2000民用建筑防排烟规程等现行规范的规定,体育馆比赛大厅职员众多可燃物较多,应考虑消防排烟设计。两个体育馆利用已有上空的窗户,全部改为电动窗(电动窗的面积大于室内面积的2%),火灾时电动打开窗户进行排烟。
七、设计体会及建议
1)装修体育馆面积比较/b(1 500 m2以下)时,采用直接蒸发式的空调机组作为冷源是最为经济的,可减小中间冷媒的能量损耗,初投资及运行用度较小。
2)装修体育馆比赛大厅高大空间空调这类工程,应首选采用分层空调,改造简单可行。a.体育馆的气流组织的选用一定要根据具体情况具体分析,在保证空调实际效果的条件下,选用最经济和适用的形式:可上送上回,上送侧回,侧送侧回等。b.大空间的空调过渡季节应尽量利用全新风。
3)体育馆的防排烟设计,除考虑机械排烟外,还可考虑电动开窗和易熔窗的自然排烟的方式。

免费打赏
leijianhuaxy9025
2015年09月24日 19:32:43
2楼
谢谢楼主的资料
回复
co1426218625574
2015年09月28日 15:15:35
3楼
非常感谢楼主提供的资料
回复
wuanlun
2015年09月29日 15:43:59
4楼
感谢楼主!:)
回复
富强168
2015年10月07日 12:01:50
5楼
感谢楼主提供的资料
回复
老有所为
2015年10月07日 17:52:48
6楼
资料很好,谢谢。
回复
xingye8860
2015年10月07日 20:12:33
7楼
感谢分享,值得学习。
回复
财源滚滚
2015年10月08日 08:44:26
8楼
谢谢楼主分享
回复
lid799288121
2015年10月08日 08:46:51
9楼
谢谢楼主分享的材料
回复
xingye8860
2015年10月08日 09:15:50
10楼
学习了好资料,谢谢分享。
回复
lzzy103402
2015年10月08日 10:46:47
11楼
谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐

APP内打开