主楼和裙楼的抗震等级确定?
kkkeeeqq
kkkeeeqq Lv.12
2015年09月23日 15:50:15
只看楼主

主楼为高层剪力墙结构,裙楼为多层框架结构,二者连为整体,请问如何确定各自的抗震等级?裙楼的柱子是否要按框剪结构进行0.2V0调整?

主楼为高层剪力墙结构,裙楼为多层框架结构,二者连为整体,请问如何确定各自的抗震等级?裙楼的柱子是否要按框剪结构进行0.2V0调整?
achinerylizer
2015年09月23日 16:30:26
2楼
可参见 高规第10.6节
回复
结构生活
2015年09月23日 17:53:59
3楼
裙房高度范围内的主楼剪力墙对侧向刚度的贡献很大,吸收较多地震力,主楼范围内的剪力墙成为主要抗侧力构件,裙房结构依附于主体结构,这个时候裙房的框架与主楼剪力墙形成事实上的框剪结构,此时,应按高度为主楼高度的框剪结构确定裙房高度范围内主楼的剪力墙抗震等级,裙房以上部位的剪力墙,可仍按房屋高度为主楼高度的剪力墙结构确定抗震等级。裙房相关范围内框架的抗震等级按房屋高度为主楼高度的框剪结构确定抗震等级。
回复
洞房不败之玉女
2015年09月23日 18:22:15
4楼
你这算什么结构形式啊?
回复
倾刃
2015年09月23日 20:06:18
5楼
相关范围内的抗震等级同主楼,相关范围外按裙房确定
回复
jszxwsw
2015年09月24日 08:46:54
6楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-23 18:22 你这算什么结构形式啊?剪力墙结构;但裙房按框剪处理
回复
kkkeeeqq
2015年09月24日 09:33:41
7楼
结构生活 发表于 2015-9-23 17:53 裙房高度范围内的主楼剪力墙对侧向刚度的贡献很大,吸收较多地震力,主楼范围内的剪力墙成为主要抗侧力构件 …裙房高度范围内主楼的剪力墙抗震等级按高度为主楼高度的框剪结构确定后,还需要在裙房顶面上下一层加强抗震构造措施吗?
回复
洞房不败之玉女
2015年09月24日 10:29:20
8楼
jszxwsw 发表于 2015-9-24 08:46 剪力墙结构;但裙房按框剪处理你说的轻松,软件会给你选择的机会吗?
回复
结构生活
2015年09月24日 11:08:18
9楼
kkkeeeqq 发表于 2015-9-24 09:33 裙房高度范围内主楼的剪力墙抗震等级按高度为主楼高度的框剪结构确定后,还需要在裙房顶面上下一层加强抗 …这个还是需要的,规范有明确规定的。
回复
jszxwsw
2015年09月24日 11:32:21
10楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-24 10:29 你说的轻松,软件会给你选择的机会吗?按框剪结构控制参数,不是让软件控制
回复
kkkeeeqq
2015年09月24日 14:39:42
11楼
结构生活 发表于 2015-9-24 11:08 这个还是需要的,规范有明确规定的。因为现在这个项目,按照主楼高度以剪力墙结构形式的话是三级,以框剪的话是二级,我感觉以主楼高度的框剪来判断抗震等级已经从严了,如果还要在裙房上下一层再加强,感觉有点严上加严了
回复