走道为高层住宅地下室储藏间的走道,两层地下室,走道形状相同,走道均无外窗A、B到出口的距离都不到20m,A到B的距离为22m。需要设置排烟设施吗?
走道为高层住宅地下室储藏间的走道,两层地下室,走道形状相同,走道均无外窗
A、B到出口的距离都不到20m,A到B的距离为22m。需要设置排烟设施吗?
2楼
防火规范图集里示意的是整个走道长度而非到疏散口的长度
回复
3楼
人员失火时心慌意乱加上烟雾覆盖下,疏散指示不一定看得清楚,不熟悉环境的人员很有可能先从A到B,碰壁后再折回,心里将更加慌乱,没有机械排烟系统不利于疏散。
回复
4楼
出口外墙设可开启外窗或出口门带可开启附窗或干脆设铁珊门,可以不设机械排烟。出入门不能代替外窗。
回复
5楼
问题解决了,两边走道加门,分成两个走道了
回复
6楼
kk97970 发表于 2015-9-26 22:37 问题解决了,两边走道加门,分成两个走道了高、高、高,高手
回复