【每日——问与答】 2015.09.23
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年09月23日 08:09:13
只看楼主

大家好! 感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。 希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从今天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
免费打赏
曾晓峰
2015年09月28日 11:31:05
22楼
warrent 发表于 2015-9-28 10:50 曾工,请教个问题。如一栋建筑下面部分是钢筋混凝土结构,上面部分是钢结构,该怎么建模分析?如是钢筋混凝 …1.首先这种结构形式我认为是可以做的,虽然这种结构抗规沒有介绍,但是它符合下刚上柔的设计理念,对抗震是有利.现行抗规附录H中的【框排架结构】,之前的抗规也没有,但全国各地都在设计。2.不过这种结构因规范没有介绍,所以设计前还要了解你的总师或施审单位的态度。3.必须整体建模,否则钢筋混凝土结构部分的水平力(风载、地震力)会比实际【小很多】。4.如是钢筋混凝土结构加个钢屋面:钢屋面部分可做为荷载输入。