图中输出1和输出2的同相之间有120V电压差不知道是啥原因,等各位高手分析
图中输出1和输出2的同相之间有120V电压差不知道是啥原因,等各位高手分析
2楼
高压柜/变压器/低压柜(含母联)由供电局设计、由专业公司生产安装,末端切换ATS由大楼设备安装公司提供并安装,低压柜送电后测试输出1与输出2的A-A电压差120V,B-B电压差120V,C-C电压差120V,不知道啥原因,按照正常理解的话电压差可能有但是应该不会这么大
回复
3楼
会不会是两个变压器不一样,比如YD11和YD12
回复
4楼
从图中可以得出,大概是变压器的问题
回复
5楼
是否相位不对
回复
6楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-9-23 07:50 是否相位不对输出1,输出2之间,A-A 120V,A-B 320V,A-C 440V
回复
7楼
“同相之间有120V电压差”,各自的相电压和线电压情况如何?
如果只有这个条件,要解此题有点难。 猜测一下:120V近似1/2相电压,如果(二个相电压的)最大值相等时,相位差近30度;那么,这二台变压器一台是D/Yn-11,另一台是Y/Yn-12(或Y/Yn-0)。
回复
8楼
我测算了一下也是30度的相角差
回复