要建座-20度的低温库
qq_1421536545153
2015年09月21日 17:33:11
来自于制冷技术
只看楼主

要建座-20度的低温库 希望用并联机组 5个库每个库98平方内空4米 用冷排。要配多大的机组想用螺杆机。冷排需要多大的

要建座-20度的低温库 希望用并联机组 5个库每个库98平方内空4米 用冷排。要配多大的机组想用螺杆机。冷排需要多大的
免费打赏
garyzl
2015年09月23日 10:40:04
12楼
本帖最后由 garyzl 于 2015-9-23 10:42 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-9-22 18:29 你的估算差多了!约400立方的容积,库温要达到-20度,20P的压缩机,差远了!用在冷藏库温下可能还马马虎虎 …怎么除霜啊?回液要用额外的冷媒泵吗?冷冻机油怎么回?
回复
qq_1421536545153
2015年09月23日 20:57:10
13楼
冷库建设地点:福建南平
冷库使用性质:加工储存为主,出租为辅
货物:一般蔬菜,入库温度:-18°(正常情况下是:速冻完入库,没进行速冻的话入库温度在15°左右),单日最大入货量:20吨
包装:真空包装或无外包装,对货方式:按每立方300KG (密集)
冷库使用中开门频率:生产货物时比较频繁(货物生产季节性强,有些货物生产周期在20天内,生产完后就是按时出货)。
冷库计划建在二楼,长35米,宽14米,格五间,平均每间98平方。(我二楼设计楼板每平方载重1吨,计划每平方载重在700公斤)
回复
qq_1421536545153
2015年09月24日 08:27:49
14楼
冷库使用性质:建工存储为主,(出租为辅)
货物:多为植物性产品,入库温度:正常情况速冻隧道加工后入库,有时也会常温下入库。单日最大入货量:单库是10吨;总计划在100吨(计划做5个100平的)
包装:以真空包装;裸装。堆货方式:密集吧(每立方300公斤)
冷库使用中开门频率:生产加工时是高频率(季节性加工)
冷库建设环境:建设在二楼,楼板设计为每平方1吨,实际计划载重0.7吨左右。冷库总长35米,宽14米;隔成5个库即7*14一个库,内空设计为4米,顶板为聚氨酯彩钢板15CM的,每间的隔堵也是用聚氨酯彩钢板,其它墙面喷聚氨酯。由于在二楼设备不好放置,想用并联机组,采用铝排
回复
wt57460716
2015年09月24日 10:04:55
15楼
这个库用冷风机是不是更好一些
回复
斗战圣佛
2015年09月24日 10:20:21
16楼
个人意见,还是用冷风机比较好一些(除非货物对干耗过于敏感)。
回复
ephone
2015年09月28日 09:20:49
17楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-23 08:48 你也算算你一日三餐,共计要吃下多少粒米?没事说就去洗木炭,看看能否洗白?意大利是神仙,360立方- …选择低温螺杆机30-40匹差不多吧。30KW制冷量左右。
回复
ephone
2015年09月29日 13:16:56
18楼
通常对于低温冷库,我们是要留足余量的,我一般是按照60%-75%的整体负荷配置两套系统,保障安全性,毕竟低温冷库存放的货物一般价格不菲。
回复
wangyiyanjiu
2015年10月10日 22:22:22
19楼
机组大小与保温关系,运行费用与投资的关系。
回复
攻城师56180
2015年10月15日 09:50:08
20楼
看看 涨涨姿势
回复
qinchs
2015年10月27日 16:23:29
21楼
ephone 发表于 2015-9-28 09:20 选择低温螺杆机30-40匹差不多吧。30KW制冷量左右。根据楼主所提数据,每个库常温货物进货量不超过3吨,计算冷量基本上30kw左右。经验数值60-70w/m³也支持这个数据
回复

相关推荐

APP内打开