要建座-20度的低温库 希望用并联机组 5个库每个库98平方内空4米 用冷排。要配多大的机组想用螺杆机。冷排需要多大的
要建座-20度的低温库 希望用并联机组 5个库每个库98平方内空4米 用冷排。要配多大的机组想用螺杆机。冷排需要多大的
2楼
要我笔算制冷量,要开卷才行,还要一年六个月呢:lol有青老师在此就好,他会用哪套软件先把所需制冷量10秒求出,然后才能去选压机,冷凝器,蒸发器,膨胀阀,不过你要选择是保温还是速冷,什么食品,食品几度入库
回复
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-22 09:43 编辑
根据库容,先估算一下每一个单体库所需要的制冷能力,
理论计算误差较大.对比辨别一下
估算每一个单体库,400立方,需使用20p压机
32mm钢管,分4路,每路150-180m.
回复
4楼
游荡四方 发表于 2015-9-22 08:55 根据库容,先估算一下每一个单体库所需要的制冷能力,理论计算误差较大.对比辨别一下感谢分享。:handshake
回复
5楼
所给条件不全,误差太大;
最好不要这么简单的去配置。
回复
6楼
谢谢 !要详细配置的话 要提供什么参数
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-22 20:15 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-22 08:55 根据库容,先估算一下每一个单体库所需要的制冷能力,理论计算误差较大.对比辨别一下你的估算差多了!约400立方的容积,库温要达到-20度,20P的压缩机,差远了!用在冷藏库温下可能还马马虎虎;冷冻库温至少需40P的机组,按最低配置10立方配1P机估算,400立方需40P机组还不一定够。压缩机采用R22制冷剂。用32X2mm的无缝管做好排管,按实际库房墙面布满,库房层高4米,需布两层排管,否则库温难以达到-20度。排管的具体长度,自己按下列图示和库房的实际尺寸累计一下就是了。给个图参考:这是32无缝管做的排管,除库门和地板外,其它都铺满了;库房层高4米,需布两层排管。53519675351969
回复
8楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-23 08:45 编辑
按您老说的400立方,需40p,32mm盘管,如分成8组并联,
5p一组,每组150-180m,
8组共1300m
5面墙,,
您老设计一下,1300m的32mm钢管,每面墙250m,如何铺设,共计需多少吨钢材.
速冻搁架排列方式除外.
意大利品牌,360立方库,使用的是15p压机,
不知您老是否认可
回复
9楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-23 10:00 编辑 游荡四方 发表于 2015-9-23 08:33 按您老说的400立方,需40p,32mm盘管,如分成8组并联,5p一组,每组150-180m,8组共1300m你也算算你一日三餐,共计要吃下多少粒米?;P没事说就去洗木炭,看看能否洗白?意大利是神仙,360立方-20度的冷库用15P机。我连P都不瞧他!听说中国的品牌100立方的冷库只要1P机就够了;P楼主说的98平米,高4米的库房最后到底需要多大的机组能制冷到-20度,看他的结果吧。你也不要老病复发转移话题,至于怎么排管,分几组,钢材需要多少,库房怎么设计,不是本主题的内容,也不是你的事,不需你去操劳,而是回答楼主“-20度的5个低温库,用并联机组,库容98平方高4米,要配多大的螺杆机和排管需要多大就行。
回复
10楼
我是幼儿 发表于 2015-9-22 17:33 谢谢 !要详细配置的话 要提供什么参数冷库的建设地点?冷库的使用性质?(周转性、加工储存用、市场出租使用、季节性、分配性等等)什么货物?入货温度?单日最大入货量?怎样的包装?堆货型式如何?冷库使用中开门频率?有无低温川堂?。。。。。。
回复
11楼
我是幼儿 发表于 2015-9-22 17:33 谢谢 !要详细配置的话 要提供什么参数建设地点?冷库结构型式(土建、钢结构组合)?保温情况?冷库的使用性质?(食品加工暂储型、分配性、市场出租使用等等)最大单日入货量?入货温度?货物的包装型式?库内堆货样式?有无低温穿堂?库门开关频率?。。。。。。
回复