剪力墙结构地梁布置
xu010719
xu010719 Lv.2
2015年09月21日 09:11:46
只看楼主

一般剪力墙下布置地梁,在剪力墙与地梁交接处剪应力相当大,应当怎样调整最合理

一般剪力墙下布置地梁,在剪力墙与地梁交接处剪应力相当大,应当怎样调整最合理
免费打赏
中村俊辅
2015年09月22日 09:24:41
12楼
没听说过剪力墙布地梁啊
回复
中村俊辅
2015年09月22日 09:25:22
13楼
宁散人 发表于 2015-9-21 11:46 1.一般的剪力墙筏板基础做平板式筏板基础的比较多,地基做CFG复合低级桩处理。2.如果做梁板式筏板基础,地 …这个回答不错啊
回复
xu010719
2015年09月22日 10:33:39
14楼
achinerylizer 发表于 2015-9-22 08:33 我觉得你这个是不是概念设计有误?剪力墙本身可以看做是一个深梁,那么做地基梁有何作用?是因为筏板冲切不 …弹性地基梁有个翼缘宽可以满足地基反力的要求,而地基梁肋高和宽用来承受上部墙体的荷载和剪力。理论上弹性地基梁可以作为剪力墙基础。可是上部结构是剪力墙和填充墙两种不同结构时对交接处的地基梁截面产生巨大剪力,所以我想有什么方法可以对这个交接处截面加强
回复
xu010719
2015年09月22日 11:36:38
15楼
中村俊辅 发表于 2015-9-22 09:24 没听说过剪力墙布地梁啊是地基梁啊
回复
xu010719
2015年09月24日 11:47:08
16楼
荷载工况 竖向力(kN) X向剪力(kN) Y向剪力(kN)
附加恒载标准值 0.00 0.00 0.00
附加活载标准值 0.00 0.00 0.00
平面恒载标准值 66760.83
平面活载标准值 10672.16
SATWE恒标准值 66609.48 1.48 23.41
SATWE活标准值 10628.95 0.12 1.24
SATWE风X标准值 0.00 497.22 -0.03
SATWE风Y标准值 -0.03 -0.25 1819.87
SATWE地X标准值 3.48 947.16 0.34
SATWE地Y标准值 -19.17 -1.35 1112.61
这是我的荷载信息
回复
xu010719
2015年09月24日 15:48:44
17楼
宁散人 发表于 2015-9-21 11:46 1.一般的剪力墙筏板基础做平板式筏板基础的比较多,地基做CFG复合地基桩处理。2.如果做梁板式筏板基础,地 …你好,我用地基梁来布置剪力墙下条基,然后用PKPM弹性地基梁计算(JCCAD第四条)箍筋面积超了很多,简直无法调节。怎么办
回复
fengkuang2055
2015年09月26日 12:47:06
18楼
建议如下:
增设“地墙”,此墙体自基础顶部至零层,与上部墙体整接一起;填补砌体部分;也作为上部剪力墙的竖向荷载分散作用。
回复
xu010719
2015年09月28日 16:06:30
19楼
fengkuang2055 发表于 2015-9-26 12:47 建议如下:增设“地墙”,此墙体自基础顶部至零层,与上部墙体整接一起;填补砌体部分;也作为上部剪力墙 …就相当于在没有剪力墙的部位加上填充墙,计算荷载,保证整体线荷载没有较大突变。但是这与实际貌似有点区别啊。所有层的剪力墙的荷载都以线荷载的形式传递的基础上的,而填充墙从零层以上都是将荷载传递的楼层梁上在传给剪力墙,线荷载基本上在两种不同的上部结构处肯定有较大突变啊
回复
xu010719
2015年09月28日 16:08:46
20楼
而且上部构件布置的填充墙是没有荷载的,除非自己输入
回复

相关推荐

APP内打开