剪力墙结构地梁布置
xu010719
xu010719 Lv.2
2015年09月21日 09:11:46
只看楼主

一般剪力墙下布置地梁,在剪力墙与地梁交接处剪应力相当大,应当怎样调整最合理

一般剪力墙下布置地梁,在剪力墙与地梁交接处剪应力相当大,应当怎样调整最合理
免费打赏
林夕一梦
2015年09月21日 09:25:03
2楼
“一般剪力墙下布置地梁”此话从何而来?你做的是什么基础,地梁是做什么用的?都不说清楚,谁能知道你想表达什么意思呢?
回复
倾刃
2015年09月21日 09:40:08
3楼
没听懂楼主想表达什么呢
回复
xu010719
2015年09月21日 09:50:40
4楼
林夕一梦 发表于 2015-9-21 09:25 “一般剪力墙下布置地梁”此话从何而来?你做的是什么基础,地梁是做什么用的?都不说清楚,谁能知道你想表 …我的意思是剪力墙做弹性地基梁基础,在剪力墙与填充墙两种不同的上部结构交接处的弹性地基梁截面剪应力相当大,应当如何调整。单独加大这段梁的截面尺寸吗?
回复
xu010719
2015年09月21日 10:27:40
5楼
没人回答吗
回复
xu010719
2015年09月21日 10:55:41
6楼
没有人有关于这方面的经验吗?如果加大整段梁的截面即浪费,剪应力还不一定算过去。
回复
xu010719
2015年09月21日 11:01:12
7楼
倾刃 发表于 2015-9-21 09:40 没听懂楼主想表达什么呢我的意思是剪力墙做弹性地基梁基础,在剪力墙与填充墙两种不同的上部结构交接处的弹性地基梁截面剪应力相当大,应当如何调整。单独加大这段梁的截面尺寸吗?
回复
宁散人
2015年09月21日 11:46:42
8楼
本帖最后由 宁散人 于 2015-9-22 09:47 编辑

1.一般的剪力墙筏板基础做平板式筏板基础的比较多,地基做CFG复合地基桩处理。
2.如果做梁板式筏板基础,地基梁因为剪应力过大计算不过去,因为基础部分比较重要而且就一层,建议全长加大地基梁截面,虽然可能浪费混凝土,但是同时也减小了地基梁的纵向配筋量。
回复
xu010719
2015年09月21日 15:07:28
9楼
宁散人 发表于 2015-9-21 11:46 1.一般的剪力墙筏板基础做平板式筏板基础的比较多,地基做CFG复合低级桩处理。2.如果做梁板式筏板基础,地 …谢谢 回答很具体
回复
xu010719
2015年09月21日 17:39:42
10楼
xu010719 发表于 2015-9-21 15:07 谢谢 回答很具体梁宽改到600弹性地基梁剪力依然无法通过怎么办
回复
achinerylizer
2015年09月22日 08:33:19
11楼
我觉得你这个是不是概念设计有误?剪力墙本身可以看做是一个深梁,那么做地基梁有何作用?是因为筏板冲切不够吗?如果基础本身是条基的话,则另当别论。