连梁超筋调整——抗剪钢板的设计
夜雨神
夜雨神 Lv.7
2015年09月18日 17:25:37
只看楼主

本人新手一枚,长期在土木在线潜水学习。今天第一次发帖希望各位前辈指教。欢迎拍砖 连梁超筋在高烈度地区非常常见,平常我们常用的方法大部分都是牺牲刚度为代价。最近看到本地一大设计院对超筋连梁处理采用抗剪钢板,总结如下: 一、构造做法: 二、计算 抗震设计时受剪承载力验算应当满足下列规定: V≤0.36FcbHo(一般连梁前面的系数为0.2或0.15) 由此公式可知对抗力有很大的提高,一般都能解决连梁超筋问题且不会降低连梁的刚度

本人新手一枚,长期在土木在线潜水学习。今天第一次发帖希望各位前辈指教。欢迎拍砖
连梁超筋在高烈度地区非常常见,平常我们常用的方法大部分都是牺牲刚度为代价。最近看到本地一大设计院对超筋连梁处理采用抗剪钢板,总结如下:
一、构造做法:
1.png 2.png
二、计算
抗震设计时受剪承载力验算应当满足下列规定:
V≤0.36FcbHo(一般连梁前面的系数为0.2或0.15)
由此公式可知对抗力有很大的提高,一般都能解决连梁超筋问题且不会降低连梁的刚度
三、最小配筋率
p=0.1Fa/Fc(Fa为钢板的抗拉强度)








1.png


2.png

免费打赏
夜雨神
2015年09月22日 08:45:01
12楼
bytlw 发表于 2015-9-21 14:49 有点不同意见,这样做不一定就是完美解决方案,原因如下:1.连梁超筋很多情况并不是承载力不足,而是剪压 …1.连梁超筋很多情况并不是承载力不足,而是剪压比不满足,就是截面验算不通过,详高规7.2.22条,而图中的做法并不能有效解决截面不足的问题。抗剪钢板的剪压比限制是放松了的(详见本贴第二点) 2. 图中采用钢板加强抗剪,提高抗剪承载力的同时,相应的提高了抗弯承载力,但是,忽略了强柱弱梁的要求,也就是说,没有相应提高连梁两侧墙体的承载能力。这是很危险的,尤其当梁两侧是小墙肢时,有可能墙肢先于连梁破坏!工字钢的抗弯能力主要由翼缘提供,采用钢板时抗弯能力很小,可以忽略不计。知识有限,不对请指正
回复
夜雨神
2015年09月22日 08:48:59
13楼
本帖最后由 夜雨神 于 2015-9-22 08:50 编辑 小面片 发表于 2015-9-21 17:22 钢板混凝土连梁的构造做法,在“高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程(CECS 230:2008)”P48页有详细描述。一 …谢谢回帖,这个问题的确存在。但是对于高烈度地区还是很不错的。总比连梁超筋不管要可靠的多。
回复
大虾大虾
2015年09月22日 09:14:46
14楼
谢谢楼主分享!
回复
lw5420
2015年09月22日 09:22:32
15楼
夜雨神 发表于 2015-9-19 09:35 可以在钢板上打洞,间距同边缘构件水平箍筋。打洞,感觉施工只有那么困难,箍筋一般都是先做好的,有弯钩那些。
回复
夜雨神
2015年09月22日 09:22:58
16楼
大虾大虾 发表于 2015-9-22 09:14 谢谢楼主分享!谢谢回帖…………………
回复
lw5420
2015年09月22日 09:38:06
17楼
个人觉得墙柱弱梁很重要,具体情况具体考虑,避免强梁弱柱。
CECS230-2008是混合结构的图集,48页图示的钢板也是和钢骨暗柱连接的。墙柱的强度还是比较大的。
若是普通的钢筋混凝土高层若用这个,还是要慎重。
回复
夜雨神
2015年09月22日 15:12:59
18楼
lw5420 发表于 2015-9-22 09:22 打洞,感觉施工只有那么困难,箍筋一般都是先做好的,有弯钩那些。还可以做成凹槽,只是对钢板的损伤要大点
回复