连梁超筋调整——抗剪钢板的设计
夜雨神
夜雨神 Lv.7
2015年09月18日 17:25:37
只看楼主

本人新手一枚,长期在土木在线潜水学习。今天第一次发帖希望各位前辈指教。欢迎拍砖 连梁超筋在高烈度地区非常常见,平常我们常用的方法大部分都是牺牲刚度为代价。最近看到本地一大设计院对超筋连梁处理采用抗剪钢板,总结如下: 一、构造做法: 二、计算 抗震设计时受剪承载力验算应当满足下列规定: V≤0.36FcbHo(一般连梁前面的系数为0.2或0.15) 由此公式可知对抗力有很大的提高,一般都能解决连梁超筋问题且不会降低连梁的刚度

本人新手一枚,长期在土木在线潜水学习。今天第一次发帖希望各位前辈指教。欢迎拍砖
连梁超筋在高烈度地区非常常见,平常我们常用的方法大部分都是牺牲刚度为代价。最近看到本地一大设计院对超筋连梁处理采用抗剪钢板,总结如下:
一、构造做法:
1.png 2.png
二、计算
抗震设计时受剪承载力验算应当满足下列规定:
V≤0.36FcbHo(一般连梁前面的系数为0.2或0.15)
由此公式可知对抗力有很大的提高,一般都能解决连梁超筋问题且不会降低连梁的刚度
三、最小配筋率
p=0.1Fa/Fc(Fa为钢板的抗拉强度)








1.png


2.png

夜雨神
2015年09月18日 17:37:34
2楼
自己给自己站位
回复
coml1988
2015年09月18日 17:42:12
3楼
提一个老大难问题,钢板切断的边缘构件的水平箍筋,您觉得应该如何解决呢?
回复
wxf20072008
2015年09月18日 18:03:23
4楼
好资料,下载 学习了!
回复
夜雨神
2015年09月19日 09:35:10
5楼
coml1988 发表于 2015-9-18 17:42 提一个老大难问题,钢板切断的边缘构件的水平箍筋,您觉得应该如何解决呢?可以在钢板上打洞,间距同边缘构件水平箍筋。
回复
夜雨神
2015年09月19日 14:11:51
6楼
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
夜雨神
2015年09月20日 10:22:38
7楼
不要沉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
夜雨神
2015年09月21日 08:31:32
8楼
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
设计小兵
2015年09月21日 11:07:34
9楼
是比较好的解决措施,施工麻烦一点
回复
bytlw
2015年09月21日 14:49:53
10楼
本帖最后由 bytlw 于 2015-9-21 14:56 编辑

有点不同意见,这样做不一定就是完美解决方案,原因如下:
1.连梁超筋很多情况并不是承载力不足,而是剪压比不满足,就是截面验算不通过,详高规7.2.22条,而图中的做法并不能有效解决截面不足的问题。
2. 图中采用钢板加强抗剪,提高抗剪承载力的同时,相应的提高了抗弯承载力,但是,忽略了强柱弱梁的要求,也就是说,没有相应提高连梁两侧墙体的承载能力。这是很危险的,尤其当梁两侧是小墙肢时,有可能墙肢先于连梁破坏!
综上所述,个人认为该做法值得商榷。
回复
小面片
2015年09月21日 17:22:21
11楼
钢板混凝土连梁的构造做法,在“高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程(CECS 230:2008)”P48页有详细描述。一般,采用钢板连梁的主要目的是解决连梁抗剪截面不足,但该规程并没有放松截面限制条件(冶标中采用型钢混凝土连梁是放松了截面限制条件);另外,钢板连梁在混凝土墙体端部的锚固(规程中所示做法),因涉及暗柱箍筋穿孔较多,施工起来较为麻烦,并且钢板开孔后的实际效果可能会让人心里不踏实。
回复