一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱...
qq_1442567438909
2015年09月18日 17:18:52
来自于建筑问答
只看楼主

梁内钢筋配置规定:(2)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。其中:“矩形截面柱在该方向截面尺寸”“所在位置圆形截面柱弦长”表示哪里,想象不到其空间状况

梁内钢筋配置规定:
(2)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
其中:“矩形截面柱在该方向截面尺寸”“所在位置圆形截面柱弦长”表示哪里,想象不到其空间状况
真仙
2015年09月19日 10:50:57
2楼
举个例子:
某办公楼为框架结构,抗震等级为二级,柱截面尺寸为45cm×45cm,框架梁贯通中柱的HRB335级纵向受力钢筋的直径原设计为22mm。
矩形截面柱在该方向截面尺寸,在这里就是45cm。现工地框架柱在梁方向截面尺寸的1/20是22.5mm。
另外,有人说《混凝土结构设计规范》50010-2010规定得比较具体细致。
回复
小马过河weibo
2016年08月04日 11:12:15
3楼
其实对于这个1/20的由来依然不甚了解
回复
haifeng0423
2016年08月16日 19:47:28
4楼
朱炳寅老师是这么解释的
回复
powerjaw
2017年12月07日 16:31:40
5楼
学习了
回复