2楼
低压是10KV吧?
高压10KV的用户变压器一般不装差动保护。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-9-18 15:05 低压是10KV吧?高压10KV的用户变压器一般不装差动保护。就是啊,可是客户非让装,没办法,3150的变压器,10/0.4 以前没做过啊,求帮助
回复
4楼
1.差动保护,你看选那个厂家的呗。跟110的应该没差别呀;
2.这个容量的变压器,低压总开、柜子、母排....都是超大号的;
回复
5楼
奇葩,10/0.4kV的配电变压器还装差动保护?俺是从没见过,多是装瓦斯保护、电流速断、过电流、过负荷和温度保护。有重瓦斯和速断为主保护就够用了。
回复
6楼
宫城氏 发表于 2015-9-18 16:37 就是啊,可是客户非让装,没办法,3150的变压器,10/0.4 以前没做过啊,求帮助3150KVA的容量是不小了,下面负载是什么,单路负荷最大的有多少A?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-9-18 21:36 3150KVA的容量是不小了,下面负载是什么,单路负荷最大的有多少A?下面出2000的2路,1600的3路,1250的1路,1000的2路
回复
8楼
xinye10 发表于 2015-9-18 18:22 1.差动保护,你看选那个厂家的呗。跟110的应该没差别呀;2.这个容量的变压器,低压总开、柜子、母排….都 …以前没用过,求最佳方案,求推荐
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-19 15:05 编辑 宫城氏 发表于 2015-9-19 09:05 下面出2000的2路,1600的3路,1250的1路,1000的2路偶这用过的综保都是进口的,国产品牌不太熟悉。3150KVA变压器一次侧电流有182A,低压侧有4547A,一次CT用200/5的,二次侧用5000/5,(因变压器结线组是D/Yn-11)低压侧二次接成三角形,高压侧二次接成Y形,电流就平衡了。
回复
10楼
路过 学习
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-9-19 15:03 偶这用过的综保都是进口的,国产品牌不太熟悉。3150KVA变压器一次侧电流有182A,低压侧有4547A,一次 …谢谢管理员
回复