只看楼主

底框结构,一抬六,其中底框部分横向设置了3道混凝土墙,纵向设置了2道混凝土墙,都在楼梯间。地质资料如下:1层素填土,2层素填土,3层粘土,承载力特征值分别为80、60和220kPa,1、2层土厚度较大(4.5-7.7m),周边又有已有建筑不宜放破,如采用支护放坡费用大于地基处理。故在经济上不适宜大开挖,故建议采用冲击成孔灌注桩基础,桩底置于第三层粘土中。1、2、3层极限侧阻力分别为15、10、85,3层粘土极限端阻力为1700kKa。

其中的抗震墙做什么基础?能不能用承台连系梁来抬?
抗规中规定底框抗震墙下必须做桩基、筏基或条基。那我在墙下做条形桩基可以吗?在JCCAD里面可以在墙下布置桩基吗?如何做?