成套中用的高低压避雷器应该用多大的线缆, 浪涌与 避雷器是一个原理吧, 接地线应该用多大?麻烦各位大神指点并告诉我原理,先谢过!!!
成套中用的高低压避雷器应该用多大的线缆, 浪涌与 避雷器是一个原理吧, 接地线应该用多大?麻烦各位大神指点并告诉我原理,先谢过!!!
2楼
过电压保护器(避雷器、浪涌、SPD等)两端配多大的线,按计算电流(可能发生的最大电流时,不能烧断线)的原则配线。
回复
3楼
那这个最大电流怎么算啊
回复
4楼
可能发生的最大电流时,算不出来~~
回复
5楼
高压的一直用25平,低压的雷规里有表。
回复
6楼
楼上正解。避雷器的上端一般用小铜排连接,尾端用铜编织软线接地。
回复
7楼
≥16mm2
回复