三相漏电保护器的选择
sryks
sryks Lv.7
2015年09月14日 15:47:48
来自于断路器
只看楼主

最近公司要求按三级漏电整顿,需要在所有配电箱上增加漏电开关(主开关)。我公司的用电负荷比较复杂:1、部分箱里全是三相负荷;2、部份箱里有三相负荷,也有接单相负荷;3、很多设备都是带变频器、逆变器工作的;由于负荷很多,箱子有几百个,考虑到方案、报价及施工的方便 ,请问能不能统一都用三相四线制的漏电开关?或者三相三线制的漏电开关?

最近公司要求按三级漏电整顿,需要在所有配电箱上增加漏电开关(主开关)。我公司的用电负荷比较复杂:
1、部分箱里全是三相负荷;
2、部份箱里有三相负荷,也有接单相负荷;
3、很多设备都是带变频器、逆变器工作的;
由于负荷很多,箱子有几百个,考虑到方案、报价及施工的方便 ,请问能不能统一都用三相四线制的漏电开关?或者三相三线制的漏电开关?
beida_energy
2015年09月14日 21:36:37
2楼
既然是三相与单相的混合负荷,简单的办法就是装三相四线的。
千万不能都装三极的 ,特别是有单相负荷的地方。
回复

相关推荐