风管的作用风管的分类低速风管:传统设计高速风管:高层建筑空调空气处理系统的分类单区域系统 : 房间负荷变化时, 空气流量不变.中央设备只有一个温控器控制.风机流量 CFM 保持恒定.如果采用多速或变速风机, 风机流量CFM可以改变多区域系统 : 空气流量根据各区域需求控制 (风阀安装在支风管上并由各房间或区域温控器控制) 中央设备由监控区域温控器的微处理器控制.风机流量 CFM 可以恒定, 但必须安装旁通风门以保证中央设备所需的空气流量.
风管的作用
风管的分类
低速风管:传统设计
高速风管:高层建筑空调
空气处理系统的分类
单区域系统 :
房间负荷变化时, 空气流量不变.
中央设备只有一个温控器控制.
风机流量 CFM 保持恒定.
如果采用多速或变速风机, 风机流量CFM可以改变
多区域系统 :
空气流量根据各区域需求控制 (风阀安装在支风管上并由各房间或区域温控器控制)
中央设备由监控区域温控器的微处理器控制.
风机流量 CFM 可以恒定, 但必须安装旁通风门以保证中央设备所需的空气流量.
假如风机或压缩机的转速 RPM可以连续调节,风机流量 CFM 也可以变化.
送风风管系统的分类
送风风管的几何形状
1. 主风管与支风管
2. 辐射式
3. 周边环路式
1. 周边送风系统
2. 顶棚送风系统
3. 内墙高端送风系统
风管材料 : 根据需要及当地建筑规范选用
1 .不锈钢板 7. 玻璃钢板
2 . 镀锌钢板 8. 柔性金属螺旋风管
3 . 涂塑钢板 9. 水泥
4. 铝板 10. 石棉
5. PVC 塑料板
6. 玻璃纤维增强型塑料板
风管系统阻力
空气分配系统或风管系统对于每个流量都存在一定的阻力。 这个阻力是空气流经管道、送风口、调节风门、过滤器和风机盘管等的压降总和。 风机必须克服这一阻力才能保证一定的送风量。
外部静压
外部静压 = 系统单元之外的压降总和。
风管的设计原则
1、考虑噪声、材料、能耗和安装空间的条件下将风速确定在允许范围内;
2、避免风速、风向的陡变;
3、方形风管尽可能设计成正方形,高宽比不得超过8:1,一般应控制在4:1范围内;
方形风管当量直径的计算: dc=1.30(ab)0.625/ (a+b)0.25
4、采用光滑的风管材料;
5、安装时由于材料、安装连接方式等方面的变化会导致实际阻力与设计阻力存在差异,因此选用风扇和电机时应考虑一定的安全系数;
6、避免风管与管道或其他建筑设施冲突。不可避免时要采用平滑过渡,过渡段的长径比要大于3。
详情请下载: