请问:空调系统凝结水"水塞"的产生机理?在管网设计时应采取的应对措施??
请问:空调系统凝结水"水塞"的产生机理?在管网设计时应采取的应对措施??
2楼
呵呵 我也想知道
回复
3楼
呵呵 我也想知道
回复
4楼
难道这样的问题都没人知道??!!!!
回复
5楼
当然是空调系统的凝结水没能及时排除去造成积水,温度低时就结冰形成"水塞"
在管网设计时应标出坡度、坡向!!!
OK?
回复
6楼
凝露水排放管应考虑到空调风机机内的负压而装存水弯的问题,也有可能是因为负压使得水不能排出;也有可能是排水管的坡向问题;还有排水立管应接往最高处与空气相通!!!
回复
7楼
楼上的将得很清楚了,在这里补充点这是冷凝水管管材最好用PVC管不容易结垢和长苔。最好在水管安装时能设计水管冲洗这好了。
回复
8楼
凝露水排放管应考虑到空调风机机内的负压而装存水弯的问题,也有可能是因为负压使得水不能排出;也有可能是排水管的坡向问题;还有排水立管应接往最高处与空气相通;冷凝水管管材用PVC管不容易结垢和长苔;
回复
9楼
谢谢各位!!
回复
10楼
大多是里面有东东堵住了.....
今年我 捅的好辛苦的,,,,
用PVC的排水管好多施工队施工时支架做的不够,,,,,没有坡度了....
回复
11楼
5楼,6楼说得都对,不错!!!
回复