关于高层剪力墙结构桩基沉降控制
nqen_5006
nqen_5006 Lv.7
2015年09月14日 10:07:00
只看楼主

  1、变刚度调平设计原理  剪力墙结构整体刚度好,荷载由墙体传递于基础,分布较均匀。一般情况下差异沉降较小,但当上部荷载较大,分布不均匀,单桩承载力取值较高时,差异沉降也会变大,设计时应把握桩基变刚度调平优化设计方法。  2、变刚度调平设计思路  以调整桩土支承刚度分布为主线,根据荷载、地质特征和上部结构布局,考虑相互作用效应,采取增强与弱化结合,减沉与增沉结合,刚柔并济,局部平衡,整体协调,实现差异沉降、承台(基础)内力和资源消耗的最小化

   1、变刚度调平设计原理
  剪力墙结构整体刚度好,荷载由墙体传递于基础,分布较均匀。一般情况下差异沉降较小,但当上部荷载较大,分布不均匀,单桩承载力取值较高时,差异沉降也会变大,设计时应把握桩基变刚度调平优化设计方法。


   2、变刚度调平设计思路
  以调整桩土支承刚度分布为主线,根据荷载、地质特征和上部结构布局,考虑相互作用效应,采取增强与弱化结合,减沉与增沉结合,刚柔并济,局部平衡,整体协调,实现差异沉降、承台(基础)内力和资源消耗的最小化


   3、变刚度调平设计细则
  剪力墙结构不仅整体刚度好,且荷载直接由墙体传递给基桩,荷载分布比较均匀。对于荷载集度较高的电梯井和楼梯间应强化布桩。基桩宜布置于墙下,对于墙体交叉、转角处应予以布桩,最大限度发挥承台低地基土分担荷载作用。
  建筑两端布置的剪力墙地震力作用下弯矩较大,也是布桩的重点部位,布桩应提供较大的抵抗矩。并注意边桩效应下桩承载力是否达到规范要求。

相关推荐

APP内打开