新手想问大神一问题
rhombus13
rhombus13 Lv.8
2015年09月12日 21:31:38
只看楼主

太阳能热水箱的热水下来公共浴室,混合阀前面冷热水都没装单向阀,每个单间浴室进水管也没装单向阀。现在的问题就是冷热水在各自系统水压不稳定的时候相互反串,比如热水压大的时候一旦洗澡,热水就会压迫冷水跑到冷水那里管去,导致冲厕所都出来热水。怎么办呢各位大神

太阳能热水箱的热水下来公共浴室,混合阀前面冷热水都没装单向阀,每个单间浴室进水管也没装单向阀。现在的问题就是冷热水在各自系统水压不稳定的时候相互反串,比如热水压大的时候一旦洗澡,热水就会压迫冷水跑到冷水那里管去,导致冲厕所都出来热水。怎么办呢各位大神
免费打赏
安穆明weibo
2015年09月13日 18:43:21
2楼
1.装止回阀门或者减压阀,冷热水的密度都不一样。温度一高,体积必然是增大的。所以是很容易到冷水管当中的。但是你这根本问题是水压不平衡啊。而且看样子差的很多!
规范《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)里有提到:
5.2.15 当卫生设备设有冷热水混合器或混合龙头时,冷、热水供应系统在配水点处应有相近的水压。
条文解释如下:
5.2.15 本条对热水配水点处水压作出了规定。
工程实际中,由于冷水热水管径不一致,管长不同,尤其是当用高位冷水箱通过设在地下室的水加热器再返上供给高区热水时,热水管路要比冷水管长得多。这样相应的阻力损失也就要比冷水管大。另外,热水还须附加通过水加热设备的阻力。因此,要做到冷水热水在同一点压力相同是不可能的。只能达到冷热水水压相近。
“相近”绝不意味着降低要求。因为供水系统内水压的不稳定,将使冷热水混合器或混合龙头的出水温度波动很大,不仅浪费水,使用不方便,有时还会造成烫伤事故。从国内一些工程实践看,条文中“相近”的含义一般以冷热水供水压差小于等于0.01MPa为宜。在集中热水供应系统的设计中要特别注意两点:一是热水供水管路的阻力损失要与冷水供水阻力损失平衡。二是水加热设备的阻力损失宜小于等于0.01MPa。
回复
wssy
2015年09月16日 17:19:36
3楼
支管加个,没好办法
回复
rhombus13
2015年10月07日 21:51:46
4楼
安穆明weibo 发表于 2015-9-13 18:43 1.装止回阀门或者减压阀,冷热水的密度都不一样。温度一高,体积必然是增大的。所以是很容易到冷水管当中的 …目前已经调压力了,基本一致,降了水箱温度,现在洗澡还好了吧
回复

相关推荐