这个房间需要排烟吗
sxhmgh
sxhmgh Lv.6
2015年09月11日 14:40:10
来自于通风排烟
只看楼主

高层办公楼,地上层设置一间健身房,包括健身和更衣淋浴,同一扇门进入。其中放健身器材的面积85平米,男女更衣间淋浴间面积共40平米,请问是否需要排烟(有可开启外窗,但是上悬窗)。更衣淋浴面积是不是要和健身房面积叠加?

高层办公楼,地上层设置一间健身房,包括健身和更衣淋浴,同一扇门进入。其中放健身器材的面积85平米,男女更衣间淋浴间面积共40平米,请问是否需要排烟(有可开启外窗,但是上悬窗)。更衣淋浴面积是不是要和健身房面积叠加?
免费打赏
农民
2015年09月11日 15:39:41
2楼
需要设置排烟
回复
sxhmgh
2015年09月11日 15:54:16
3楼
农民 发表于 2015-9-11 15:39 需要设置排烟好, 谢谢,回复好快!原因就是这个“套间”总面积超100平米了,是不是?如果套间里是小储藏室、卫生间或其他没人的房间,需要排烟吗?
回复
农民
2015年09月11日 16:21:33
4楼
是的!经常有人的房间大于100,你这个一个疏散门就只能算一个房间。但可以不算无窗房间
回复
农民
2015年09月11日 16:25:09
5楼
至于上悬窗算不算可开启外窗,这个有不同意见,你可以去看我的另一帖子 http://bbs.co188.com/thread-9084681-1-1.html
回复
sxhmgh
2015年09月11日 16:30:51
6楼
排烟口加上了
回复

相关推荐