某热电厂冷却塔排污水回用处理
hewf12144
hewf12144 Lv.7
2015年09月10日 07:40:00
来自于水处理
只看楼主

1 项目概况  电厂容量: 2×200MW  冷凝塔循环水流量: 40,000 吨/天  冷凝塔排污水量: 400 吨/小时  循环水浓缩倍率: 2.0-2.2X  循环水补充水: 井水电厂在用水中面对的三大问题:   冷凝塔循环水补水量大,近400 吨/小时   用水费用昂贵   冷凝塔循环排污水量大,近400 吨/小时   增加环保负担,造成资源浪费   循环水循环倍率低(因原水高硅含量)    水利用率低,增加运行成本

1 项目概况
  电厂容量: 2×200MW
  冷凝塔循环水流量: 40,000 吨/天
  冷凝塔排污水量: 400 吨/小时
  循环水浓缩倍率: 2.0-2.2X
  循环水补充水: 井水

电厂在用水中面对的三大问题:
   冷凝塔循环水补水量大,近400 吨/小时   用水费用昂贵
   冷凝塔循环排污水量大,近400 吨/小时   增加环保负担,造成资源浪费
   循环水循环倍率低(因原水高硅含量)    水利用率低,增加运行成本

2 循环排污水水质分析
22-44-26-45-1.jpg
3 解决方案
将循环排污水经超滤过滤和反渗透脱盐处理,生产出的除盐水作为循环补充水返回冷凝塔循环使用。采用此双膜法的废水回用工艺,不但完全解决了上述三大问题,而且此节水项目工程投资预计在二到三年内回收,创造了巨大的经济、环保和社会效益。其具体体现在:
   减少冷凝塔循环水补水量,现补水量约为70 吨/小时            节省了用水费用
   减少冷凝塔循环排污水量,现约为70 吨/小时               减轻环保负担,节省资源
   将循环倍率从2倍提高到3.5倍(因补充了经超滤和反渗透处理后的洁净除盐水)提高了水利用率低,减少运行成本

4 超滤+反渗透水回用工艺流程
22-44-26-80-1.jpg
5 膜系统概况
  系统规模: 超滤系统产水160m3/h, 反渗透系统产水 120m3/h
  回收率:  超滤运行生 95%,反渗透系统70-75%
  运行温度: 20-30 ℃
  超滤系统配制: 32 支科氏滤膜公司V1072-35-PMC 中空纤维膜组件,
          10”直径,0.9mm中空纤维丝内径,每支膜件81m2有效膜面积
  反渗透系统配置:168 支科氏滤膜公司 Fluid Systems抗污染反渗透膜件 TFC8822FR-365
          两套反渗透单元,每套单元按二段式,9:5 排布
  投运时间: 2004 年11 月
  运行情况: 全自动化操作、运行稳定可靠、出水水质好NTU<0.1,SDI<2。

22-44-26-45-1.jpg


22-44-26-80-1.jpg