SICOLAB化学工业污水处理与回用设计规范(厌氧生物处理)
喜格sicolab
2019年09月26日 16:12:21
来自于水处理
只看楼主

化学工业污水处理与回用设计规范(厌氧生物处理) 一般规定 一、 厌氧生物处理宜通过试验或按相似水质运行经验确定处理工艺和预处理措施。 二、厌氧生物处理宜采用中温厌氧消化,厌氧反应器内温度宜为30℃~37℃。 三、有毒性、难生物降解的有机污水的厌氧生物处理,宜设置污泥储存池及向反应器内投加污泥的设施。 四、厌氧生物处理构筑物的数量不宜少于2个系列。 五、厌氧反应器内壁应进行防腐蚀处理,系统应密闭,沼气收集、处理系统应进行气密性试验。

化学工业污水处理与回用设计规范厌氧生物处理

一般规定

一、 厌氧生物处理宜通过试验或按相似水质运行经验确定处理工艺和预处理措施。

二、厌氧生物处理宜采用中温厌氧消化,厌氧反应器内温度宜为30℃~37℃。

三、有毒性、难生物降解的有机污水的厌氧生物处理,宜设置污泥储存池及向反应器内投加污泥的设施。

四、厌氧生物处理构筑物的数量不宜少于2个系列。

五、厌氧反应器内壁应进行防腐蚀处理,系统应密闭,沼气收集、处理系统应进行气密性试验。

六、厌氧反应器、沼气储存和输送系统采用的电机、仪表、照明等电气设备,应采取防爆措施。厌氧处理系统的机泵设备间、阀门控制间,应设置通风设施和沼气泄漏报警装置。

水解酸化反应器

一、水解酸化反应器宜用于难降解有机物的预处理,反应器的有效容积宜根据水力停留时间计算。水力停留时间宜通过试验或按相似水质运行经验确定,无试验资料时,水力停留时间宜取6h~12h。

二、上流式污泥床水解酸化反应器应按下列规定进行设计:

1 反应器有效高度宜为4.0m~6.0m;

2 清水区高度宜为0.5m~1.5m;

3 上升流速宜为0.5m/h~1.5m/h;

4 反应器底部应设均匀配水装置。当采用穿孔管配水时应设反冲洗设施,出水孔直径宜为15mm~25mm,出水口流速不宜小于2m/s;

5 出水宜设均匀集水系统,出水堰负荷宜按二沉池负荷设计;

6 反应器污泥区中上部宜设剩余污泥排放点,底部宜设排渣设施,并宜采用多点排渣、排泥。

三、水解酸化反应器采用接触式污泥反应器时,系统应设沉淀池和污泥回流设施。沉淀池设计参数宜按二沉池参数设计。反应器应设搅拌装置。

上流式厌氧污泥床反应器

一、上流式厌氧污泥床反应器用于化工污水处理时,进水COD浓度不宜大于30000mg/L。

二、上流式厌氧污泥床反应器宜采用中温厌氧消化,反应器内部和进水宜设加热设施,外部宜采取保温措施。

三、反应区的有机物容积负荷或水力停留时间,宜通过试验或根据同类水质运行资料确定,无试验数据时,中温消化的反应器,反应区容积负荷宜为3kg[COD]/(m³·d)~8kg[COD]/(m³·d),水力停留时间不宜小于24h。

四、反应区表面水力负荷宜为0.5m³/(㎡·h)~1.0m³/(㎡·h),当反应器出水需要回流时,表面水力负荷应按进水流量和回流量之和计。

五、反应器底部应设置均匀配水系统,出水点服务面积宜按2㎡/个~5㎡/个设置。

六、反应器上部应设三相分离器,三相分离器的设计宜符合下列规定:

1 沉淀区表面水力负荷不宜大于1.0m³/(㎡·h),水力停留时间宜为1.5h~2.0h;

2 沉淀区开缝处进水流速不宜大于3m/h;

3 沉降斜面与水平面的夹角宜为45°~60°;

4 气液分离界面气体负荷不宜小于1m³/(㎡·h),集气室宜采取水力消泡措施;

5 三相分离器导流体或导流板与集气室斜面重叠部分宽度,宜大于100mm~200mm。

厌氧生物滤池

一、厌氧生物滤池的滤料容积宜按容积负荷法计算。容积负荷应根据试验或相似污水的运行数据确定,无资料时,容积负荷宜取2kg[COD]/(m³·d)~10kg[COD]/(m³·d)。

二、当进水COD浓度大于8000mg/L时,厌氧生物滤池的出水应回流。

三、厌氧生物滤池的填料装填高度不宜低于滤池高度的2/3,且不宜低于2m。

四、升流式厌氧生物滤池的布水可采用穿孔管,孔口流速宜为1.5m/s~2.0m/s,管内流速宜为0.4m/s~0.8m/s,孔口设在布水管的下方两侧,孔口直径不宜小于15mm。

五、厌氧生物滤池的进水悬浮物浓度不宜大于200mg/L。

免费打赏
yj蓝天
2022年01月21日 07:27:50
2楼

资料很好,下载收藏啦,谢谢楼主分享。

回复

相关推荐

APP内打开