一般规定 一、生物膜法处理污水可采用接触氧化、曝气生物滤池等工艺。 二、生物膜法进水含油量不宜大于20mg/L。 三、生物膜法处理构筑物应根据当地气温和环境等条件,采取防冻、防臭等措施。 生物接触氧化 一、接触氧化池宜按填料容积负荷法计算。用于碳氧化和硝化时,应同时满足按BOD5容积负荷和硝化容积负荷分别计算的结果。接触氧化池填料容积负荷应根据试验或相似污水的运行数据确定,当无资料时,可按下列数据选取:
一般规定
一、生物膜法处理污水可采用接触氧化、曝气生物滤池等工艺。
二、生物膜法进水含油量不宜大于20mg/L。
三、生物膜法处理构筑物应根据当地气温和环境等条件,采取防冻、防臭等措施。
生物接触氧化
一、接触氧化池宜按填料容积负荷法计算。用于碳氧化和硝化时,应同时满足按BOD5容积负荷和硝化容积负荷分别计算的结果。接触氧化池填料容积负荷应根据试验或相似污水的运行数据确定,当无资料时,可按下列数据选取:
1 用于碳氧化时,BOD5容积负荷宜为1.0kg[BOD5]/(m³·d)~3.0kg[BOD5]/(m³·d);
2 用于碳氧化和硝化时,BOD5容积负荷宜为0.2kg[BOD5]/(m³·d)~1.0kg[BOD5]/(m³·d),硝化(氨氮)容积负荷宜为0.1kg[NH3-N]/(m³·d)~0.4kg[NH3-N]/(m³·d)。
二、接触氧化池的污泥产率可取0.2kg[VSS]/kg[BOD5]~0.4kg[VSS]/kg[BOD5]。
三、生物接触氧化池有效水深应结合填料层高度、填料种类、填料和曝气设施布置形式、维护检修要求、系统高程布置等因素确定,宜为4m~6m。
四、生物接触氧化池的供气量及供氧设备的选型应满足供氧、搅拌及防止填料堵塞的要求。
五、生物接触氧化池进水应防止短流,出水宜采用堰式出水,池底部应设置排泥和放空设施。
六、生物接触氧化池的填料应选择对微生物无毒害、易挂膜、质轻、强度高、抗老化、比表面积大和空隙率高的填料。
曝气生物滤池
一、曝气生物滤池滤料的容积负荷及其他设计参数宜根据试验资料确定,无试验资料时,可采用下列数据:
1 用于碳氧化时,BOD5容积负荷宜为2kg[BOD5]/(m³·d)~4kg[BOD5]/(m³·d);
2 用于硝化时,进水BOD5浓度不宜大于30mg/L,硝化容积负荷(以NH3-N计)宜为0.3kg[NH3-N]/(m³·d)~0.8kg[NH3-N]/(m³·d);
3 反硝化容积负荷(以NO3-N计)宜为0.8kg[NO3-N]/(m³·d)~4.0kg[NO3-N]/(m³·d);
4 污水通过滤料层高度的空塔停留时间不宜小于45min;
5 污泥产率可取0.18kg[VSS]/kg[BOD5]~0.75kg[VSS]/kg[BOD5]。
二、进水悬浮固体不宜大于60mg/L。
三、池体高度宜为5m~7m,滤料层高度宜为2.5m~4.5m;滤池应采用均匀的布水、布气系统。
四、曝气生物滤池的反冲洗供气和曝气充氧系统宜分别设置。曝气装置可采用单孔膜空气扩散器或穿孔管曝气器。曝气器可设在承托层或滤料层中。曝气充氧系统的气水比不宜小于2。
五、曝气生物滤池的滤料应具有机械强度高、不易磨损、空隙率高、比表面积大、化学稳定性好、生物附着性强、质轻和不易堵塞的性质,宜选用球形轻质多孔陶粒或塑料球形颗粒,滤料承托层宜选择机械强度高和化学稳定性好的材料。
六、曝气生物滤池的反冲洗宜采用气水联合反冲洗。反冲洗空气强度宜为10L/(㎡·s)~15L/(㎡·s);反冲洗水强度宜为5L/(㎡·s)~8L/(㎡·s)。冲洗时间宜为8min~12min。
七、曝气生物滤池宜设置自动控制系统。反冲洗周期可定时和根据滤料层阻力控制。
八、曝气生物滤池并联运行组数不宜少于2组,当一组反冲洗时,其他滤池的过流量应满足进水水量的要求。
九、曝气生物滤池反冲洗排水不宜直接排放。