随着人民生活水平的提高,私家车的拥有量已达到相当高的水平。为保证小区居住环境的优美,小区内有限的地面面积多用于环境绿化,为解决停车尤其是北方地区解决冬季保暖停车问题,住宅小区多在高层商住楼设地下汽车库。而大多数为平战结合,平时作为汽车库,战时为人员掩蔽所。本文对某地下汽车库的消防设计有关问题进行简要介绍。1.工程概况本设计为某住宅小区三期工程,地下室的面积比较大,地下室战时共设有七个防护单元,(六个二等人员掩蔽所和一个战时物质库),地下室平时为汽车库,可停小型车260辆,为II类地下汽车库。地上部分建筑分为A座、B座、C座三栋建筑物,一、二层为公共建筑,三层以上为住宅。其中A座、B座为17层,C座为21层。总建筑面积为75000m2。

本设计为某住宅小区三期工程,地下室的面积比较大,地下室战时共设有七个防护单元,(六个二等人员掩蔽所和一个战时物质库),地下室平时为汽车库,可停小型车260辆,为II类地下汽车库。地上部分建筑分为A座、B座、C座三栋建筑物,一、二层为公共建筑,三层以上为住宅。其中A座、B座为17层,C座为21层。总建筑面积为75000m2。
2.采用消防设施的种类:
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)7.1.5条规定汽车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定;7.1.5.1规定I、II类车库室外消防给水量为20l/s,火灾延续时间按2小时计算。7.1.8条规定汽车库、修车库、停车场应设室内消火栓给水系统,I、II、III类汽车库的室内消防用水量不应小于10l/s,火灾延续时间按2小时计算。且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。7.2.1条中规定停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动喷水灭火系统,系统的危险等级按中危险级确定。
2001年底颁布的《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)附录A中将汽车库划为中危险II级。喷淋用水量为21.6l/s,火灾延续时间按1小时计算。从上述规范的规定中我们可以得出,对于该设计的地下汽车库的消防设施的种类应为消火栓灭火系统加自动喷水灭火系统。
3.消火栓系统的设置
设计中为避免过多的管线穿人防工事侧墙以及增加车位的数量,消防水池和消防泵房设置在小区内,消火栓灭火系统的组成见图1的布置。
对于战时为人防地下室,平时作为汽车库的消火栓灭火系统的布置方式为地下汽车库消火栓由上层消火栓立管穿人防工事顶板至地下汽车库后接出,在人防工事顶板内侧设置防爆波阀门,战时将阀门关闭,此阀门可用工作压力大于1.0MPa的闸阀或蝶阀替代。人防地下室的消火栓系统应独立成环,引入管由人防工事侧墙接入,在人防工事侧墙内设置防爆波阀门。对高层建筑的地下车库消火栓的减压可通过减压孔板或减压式消火栓进行。
消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件。在实际工程设计中,消火栓位置设置在汽车库的结构柱上。消火栓箱的固定可采用钢支架或拖架固定。