本帖最后由 道直 于 2015-9-7 12:04 编辑 关于水损问题,我现在有个项目,层高才55米可是,水泵扬程选出来达到了200米计算过程如下 H=55米(层高)沿程 水损 68(L=780米,Q=20L/S,I=0.088)(此部分管已经埋好,无法改变,项目分散,最远建筑离水泵比较远)局部水损(30%) 20.1栓口压力35米安全系数 1.2(按消规10.1.7)
本帖最后由 道直 于 2015-9-7 12:04 编辑
关于水损问题,我现在有个项目,层高才55米可是,水泵扬程选出来达到了200米
计算过程如下
H=55米(层高)
沿程 水损 68(L=780米,Q=20L/S,I=0.088)(此部分管已经埋好,无法改变,项目分散,最远建筑离水泵比较远)
局部水损(30%) 20.1
栓口压力35米
安全系数 1.2(按消规
10.1.7)
=(68+20)*1.2+35+55=195.6
请教下大家,上面哪一项目值得和推敲?
如果压力真选 这么大,有问题吗?谢谢
个人感觉I=0.088是不是有问题,按照消规
10.1.2,因为太复杂没去算,但是我看到别人算出来DN100 I=54
2楼
本帖最后由 道直 于 2015-9-7 12:09 编辑
关于I,我可以找到三个版本,
1.软件,1000i=88(GPS软件)
2.下表格(表格是按
10.1.2编的)1000 i=54
3.查设计手册 i=107(这个值更恐怖)
前提都是 DN100的镀锌钢管,Q=20L/S
不知道哪个是正确的。。。还有新规的安全系数K, 是不是太大了。哎。
回复
3楼
楼主这个水力计算表是自己编的吗?
回复
4楼
内径105 C=100 算出来 1000i=88
回复
5楼
本帖最后由 道直 于 2015-9-7 14:12 编辑 glx117 发表于 2015-9-7 12:45 楼主这个水力计算表是自己编的吗?是群里流传的。。按规范来的。。此表格我验算了一遍是没有问题的。
回复
6楼
《关于工程上进行管道水力损失计算公式的选择问题》
新浪博客
海澄威廉系数是关键
回复
7楼
回复
8楼
菲斯特 发表于 2015-9-7 13:23 内径105 C=100 算出来 1000i=88你看我发的表格,来自室外给水规范 7.2.2的条文解释,表9
回复
9楼
根据大家的建议,重新算了下,
H=55米(层高)
沿程 水损 42.12(L=780米,Q=20L/S,I=0.054)(I=0.054,前提是海澄威廉系数为120)
局部水损(20%) 8.43 (比例由30%调整为20%)
栓口压力35米
安全系数 1.2(按消规10.1.7)
=(42.12+8.43)*1.2+35+55=150.66
回复
10楼
我觉得你可以把管径做成DN150。这样沿程会小很多。
回复