电容器及避雷器柜?没见过不知道具体作用是什么?

电容器及避雷器柜?没见过不知道具体作用是什么?

6KV系统图.png

免费打赏
呼噜401
2015年09月07日 11:18:36
2楼
再穿传个清晰点的~~
回复
呼噜401
2015年09月07日 13:17:34
3楼
期待各位老师的回答啊 ~~~
回复
lingxuct
2015年09月07日 16:27:03
4楼
这图画错了,电容器不能接地,因高压系统的中性点是不接地的,如果电容器接地,投电容器时,系统的零序保护要跳闸的。

图中,避雷器是防止电容过电压的,当然,电容是无功补偿用的。
回复
呼噜401
2015年09月07日 16:52:34
5楼
感觉不像是补偿用的,BWF10.5-12-1W电容器是单相补偿12KVAR。之前做的电容器补偿柜的图纸是这样的,这个柜子实在是理解不了。
回复
fitman
2015年09月07日 17:15:18
6楼
这个柜是过压保护用的,不是保偿用的,因此是要接地的。
回复
呼噜401
2015年09月07日 17:58:15
7楼
直接用避雷器就可以了吧~~再并联个电容器是保护避雷器的么?
回复
呼噜401
2015年09月08日 09:23:24
8楼
期待大家的意见建议啊~~~~
回复
fitman
2015年09月08日 10:04:01
9楼
这个柜子是防过压用的,这一定是肯定的。
一般避雷器就是防过压,单独用就可以了。但对于特别陡峭的冲击电流,避雷器的反应时间是不足的。也就是说避雷器动作时电压已经很高了。对于有些绝缘性l较差的设备(电机类的绕组),这个过压虽然短暂,但也可能是至命的,因此加上一个电容器。利用电容器的削峰效果,与避雷器配合使用,得到很好的保护效果。
回复
呼噜401
2015年09月08日 10:21:00
10楼
谢谢@fitman的意见,如图所示每台出线柜均设置了避雷器,这台单独的(电容器及避雷器柜)是否有设置的意义?我感觉完全可以取消的。您觉得呢?
回复
fitman
2015年09月08日 11:58:46
11楼
个人观点
有架空进出线的,或特别重要的电机,还是加上吧。其他的情况就没必要了。
不过我对这方面的规范并不熟悉,建议还是先查规范。
回复