高烈度设防区施工质量监管策略 论文栏目:建筑施工论文 1工程概况某工程位于江苏省宿迁市,建筑面积2.8万m2,地下1层、地上21层,总高度82.5m。工程是集办公、会议、房地产交易、城市规划建设展览、城市观光为一体的智能化建筑群体。大厦结构形式为框架剪力墙结构,其施工质量控制特点:1)工程位于高抗震设防区,是目前我国高烈度地震区较高建筑。2)设计中大量采用新技术、新材料、新工艺、新设备,工程技术要求高、施工难度大。本工程为市重点工程,质量目标力创“鲁班奖”。工程的建成推动宿迁市高层建筑的发展,提高土地集约利用水平,丰富城市景观,提升城市品位,产生深远的影响。
论文栏目:建筑施工论文
1工程概况
某工程位于江苏省宿迁市,建筑面积2.8万m2,地下1层、地上21层,总高度82.5m。2影响结构施工质量的因素分析与对策
宿迁市为全国地震设防烈度最高的地区[1],根据本已交付使用工程和在建的高层建筑工程进行调查,查阅施工记录和质量保证资料,对影响8度抗震结构施工质量的主要问题进行统计分析。认为影响主体结构施工质量的关键问题是钢筋和混凝土分项工程,为81%左右。然后运用QC方法,分析影响钢筋和混凝土分项工程质量缺陷的17个末端因素,利用现场验证、检查、测量、调查分析等方法,进行逐一确认,得到影响高层建筑结构质量的要因以及采取的对策。
2.1新技术应用多
根据本工程的具体情况,分别采用了“钻孔灌注桩桩端注浆[2]”“粗直径钢筋机械连接”“阻尼减震”以及“GRC轻质空心条板墙体裂缝控制”等一系列新技术。针对这一问题,以专项人才为技术核心,组织分包管理人员和技术骨干进行技术攻关,对现场操作人员经理组织具有丰富施工经验的高级技术管理员进行专项交底,使一线作业人员掌握具体施工方法和施工工艺,从而提高整体职工质量意识和技术技能。
2.2剪力墙模板支撑方法不当
在剪力墙模板支撑中,由于缺少水平和斜向支撑,当浇筑混凝土时,模板受到侧压力易产生外倾变形。为确保混凝土成型后墙体无倾斜变形,利用三角形稳定性原理,加强固定模板杆件体系,保证构架整体刚度,具体做法见图1。
2.3水平构件横向受力筋间距小
宿迁属高烈度设防区,构件配筋率大,主筋间距密,无法保证混凝土内部密实。为此,在施工前,向设计部门申请将构件中HRB335级钢筋更换为HRB400级钢筋,以等强代换方法,减少配筋率,增大主筋间距。配制流态混凝土浇筑配筋较密位置,并在模板外侧安装附着式振动器,提高混凝土密实度。
2.4粗直径钢筋连接技术落后
结构设计要求梁、柱主筋采用焊接或机械连接接头。为了保证接头质量合格率达到100%,通过对多幢工程实际考察,Φ12~Φ20规格钢筋焊接质量稳定,抽试合格率达100%,而Φ22~Φ32焊接接头合格率仅80%,经研究决定直径22~32采用剥肋滚轧直螺纹套管连接接头。该接头质量稳定且又减少现场操作时间,经随机抽样合格率均达100%。
2.5交叉构件主筋相碰
高层建筑中的框架节点中有3个~4个方向的梁集聚在柱上,钢筋布置复杂,顺畅地安排几乎不可能。作为预防措施,在图纸会审阶段要求设计人员补交节点各梁交汇处的配筋大样图,见图2。
2.6混凝土水胶比大
根据JGJ55-2000普通混凝土配比设计规程中要求,选用优质原材料和高效复合外加剂,并进行多次优化配比,水灰比控制在0.4以内,满足了混凝土的耐久性、工作性、适用性、强度、经济性等要求。采用预拌商品混凝土,提高施工质量控制计算机化,解决了现场配料计量不精确、技术措施跟不上的通病问题。
2.7钢筋保护层垫块质量差
通常采用的水泥砂浆垫块强度低、厚薄不一,易脱落,导致钢筋保护层厚度不易保证。经市场调研,采用江苏省工程管理局推广的钢筋混凝土保护层定位件,该产品设计合理,使用方便,安装质量可靠,解决了砂浆垫块强度低、厚度不一、绑扎不牢的通病。施工实例见图3。
3结语
运用QC方法,分析影响工程质量缺陷的因素,利用现场验证、检查、测量、调查分析等方法,抓住要因,采取对策是提高工程质量的有效途径。该工程在取得了质量成果的同时,也赢得了深远的社会效益。在国家建设部抽查全国《抗震规范》执行情况时,受到建设部副司长吴慧娟和专家们的一致好评,吴副司长高兴地说:“想不到宿迁人能建这么高的楼,想不到质量这么好”。这“两个想不到”,是宿迁建设人用智慧和汗水换来的。该工程的建成将在宿迁高层建筑史上留下光辉的一页。