A商铺的配电,可以从集中电表箱直接穿过B商铺,到A商铺吗?不可以的话,有没什么依据,谢谢了!
A商铺的配电,可以从集中电表箱直接穿过B商铺,到A商铺吗?不可以的话,有没什么依据,谢谢了!
22楼
同意!!!
回复
23楼
在公共区域走线槽.如果有一定的困难,在不穿防火分区的情况下.可以穿其他商铺.必须用穿SC敷设,SC外面必须刷阻燃涂料.其次就是在过B商铺到A商铺的过程中不得出现接线盒.我做了几个超过十几万平方的商场设计.都是这样处理的.
回复
24楼
谢谢各位,学习了
回复
25楼
非常认同此说法。
回复
26楼
支持,尽量不穿越别的商铺,但实在没有办法的情况下也可以穿越,设计中也经常碰到这种问题。
回复
27楼
1 可以穿越其他的商铺,接线盒的位置,必须在竣工图上标注清楚,便于检修;
2 装修阶段,暗配管线的走向,必须向装修公司交代清楚,防止电钻将管路打坏.
回复
28楼
这种配电应设有专用的电缆(线)敷设线槽或电缆桥架,我才做了一工程就是采用这样的方法.
回复
29楼
应该可以吧!
回复
30楼
考虑到以后检修方便,还是不要从别家过。设计的时候不光要考虑规范、强条之类的,还应该考虑以后使用及维修的方便
回复