求教!商铺的配电可以通过其它商铺吗?
wujie030111
2007年10月29日 11:20:32
只看楼主

A商铺的配电,可以从集中电表箱直接穿过B商铺,到A商铺吗?不可以的话,有没什么依据,谢谢了!

A商铺的配电,可以从集中电表箱直接穿过B商铺,到A商铺吗?不可以的话,有没什么依据,谢谢了!
免费打赏
fnc480304
2007年10月31日 09:03:49
22楼

同意!!!
回复
yanggongsi
2007年10月31日 09:45:00
23楼
在公共区域走线槽.如果有一定的困难,在不穿防火分区的情况下.可以穿其他商铺.必须用穿SC敷设,SC外面必须刷阻燃涂料.其次就是在过B商铺到A商铺的过程中不得出现接线盒.我做了几个超过十几万平方的商场设计.都是这样处理的.
回复
wujie030111
2007年10月31日 09:46:10
24楼
谢谢各位,学习了
回复
bqg
2007年10月31日 12:21:20
25楼

非常认同此说法。
回复
wyhao123
2007年11月01日 10:15:07
26楼

支持,尽量不穿越别的商铺,但实在没有办法的情况下也可以穿越,设计中也经常碰到这种问题。
回复
秋红
2007年11月01日 13:28:05
27楼

1 可以穿越其他的商铺,接线盒的位置,必须在竣工图上标注清楚,便于检修;
2 装修阶段,暗配管线的走向,必须向装修公司交代清楚,防止电钻将管路打坏.
回复
sxp
2007年11月01日 16:50:08
28楼
这种配电应设有专用的电缆(线)敷设线槽或电缆桥架,我才做了一工程就是采用这样的方法.
回复
ecjtu11622
2007年11月01日 20:20:21
29楼
应该可以吧!
回复
pdlbao
2008年06月06日 22:26:51
30楼
考虑到以后检修方便,还是不要从别家过。设计的时候不光要考虑规范、强条之类的,还应该考虑以后使用及维修的方便