求教!商铺的配电可以通过其它商铺吗?
wujie030111
2007年10月29日 11:20:32
只看楼主

A商铺的配电,可以从集中电表箱直接穿过B商铺,到A商铺吗?不可以的话,有没什么依据,谢谢了!

A商铺的配电,可以从集中电表箱直接穿过B商铺,到A商铺吗?不可以的话,有没什么依据,谢谢了!
免费打赏
dennonggai
2007年10月30日 11:30:44
12楼
集中布置,该有统一布线规划吧!
应设有专用的电缆(线)敷设线槽、线管或桥架。
回复
mr_yon
2007年10月30日 13:06:49
13楼
有什么不可以的,无非就是个过线么,明线槽或者墙内暗管都无所谓.
回复
wzheven
2007年10月30日 14:29:52
14楼
当然可以了。不过如果是后来改造的商铺的话,还是协商一下比较好。
回复
bugcandy
2007年10月30日 15:40:19
15楼
规范可!!!
现实中尽量不要!!!!!!!
相似于你不穿裤上班。可不可?????????//////
回复
sjg6843
2007年10月30日 16:39:32
16楼
楼主的问题属于设计偏好、习惯,不属于规范、强条之类。另外顺带问一个相关的问题,如是不同防火分区的全部或部分照明能否共用一个配电箱?也就是说,一个配电箱能否跨分区配电?或者说,同一个配电箱的照明分支回路能否跨越防火分区?
回复
fang4922119
2007年10月30日 20:10:57
17楼
回十六楼:
民规规定,消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区
地下建筑照明设计标准:每个防火分区应有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路应有防火措施
对普通照明没有规定,个人认为考虑火灾时非消防电源的切断,尽量不要跨越防火分区,但也不是不可以这么做
回复
kkp520
2007年10月30日 20:31:00
18楼
最好不要这样做,以减少不必要的麻烦.
回复
clack51
2007年10月31日 08:11:24
19楼
不可以。检修的时候你难道还要去砸人家地板或者拆人家天花吗?
大家也要开门做生意的~~
回复
sjg6843
2007年10月31日 08:47:12
20楼
感谢17楼,我一直没找到有关这方面的内容,学习了.
回复
hubeixp
2007年10月31日 08:57:46
21楼
感谢17楼
回复

相关推荐

APP内打开