大功率用电设备如何选择变压器
rocky-cui
rocky-cui Lv.2
2004年12月10日 11:19:20
来自于变压器
只看楼主

一台1000冷吨的空调主机,电功率750KW,该如何选择变压器?请教各位老师.

一台1000冷吨的空调主机,电功率750KW,该如何选择变压器?请教各位老师.
免费打赏
rocky-cui
2004年12月10日 11:49:05
2楼
加水泵冷却塔等其他设备,设备容量约1600KW,计算视在功率1300KVA,选择1600KVA变压器.主任讲主机启动电流过大,1600KVA变压器可能带不起来,带不起来该如何理解,该配多大的变压器呢?
回复
nlb
2004年12月10日 12:57:02
3楼
如经常起动,单台电机功率在变压器容量20%;不经常起动,单台电机功率在变压器容量30%.
回复
ykxzj
2004年12月11日 20:17:47
4楼
你的主机750KW功率太大,1600KVA的主变容量肯定启动不起来,2500KVA都还显小,再加大又不经济。建议该主机采用高压电机。用高压供电。