根据新防火规范,增加室外混凝土疏散楼梯,因为楼房已经建好(办公建筑2层),室外楼梯后增加结构专业提出与原建筑外墙有100mm宽的缝,原建筑走廊开向室外楼梯的门可以跨越这个缝吗?如果不能·跨越该怎么做? 疏散门不想移到走廊内,因为外墙留个洞口外观不好看。请各位支招,谢谢
根据新防火规范,增加室外混凝土疏散楼梯,因为楼房已经建好(办公建筑2层),室外楼梯后增加结构专业提出与原建筑外墙有100mm宽的缝,原建筑走廊开向室外楼梯的门可以跨越这个缝吗?如果不能·跨越该怎么做? 疏散门不想移到走廊内,因为外墙留个洞口外观不好看。请各位支招,谢谢
2楼
严格是不能跨缝,以防不同沉降后开不了门,当安全和美观冲突时,安全疏散优先!建议退进去,美观可以想办法美化。
回复
3楼
往疏散方向开启
回复
4楼
tumulajiwang111 发表于 2015-9-4 20:28 严格是不能跨缝,以防不同沉降后开不了门,当安全和美观冲突时,安全疏散优先!建议退进去,美观可以想办法 …结构能否有办法把缝封堵?封堵后是不是可以跨越?
回复
5楼
建筑精灵 发表于 2015-9-4 20:49 往疏散方向开启现在就是向室外楼梯的方向开启的。
回复
6楼
感谢楼主分享
回复
7楼
不是封堵缝的问题,而是担心产生不均匀沉降,有可能打不开疏散门。
可一叫结构专业研究一下沉降的问题。
回复
8楼
谢谢楼主分享好资料
回复
9楼
真仙 发表于 2015-9-5 10:57 不是封堵缝的问题,而是担心产生不均匀沉降,有可能打不开疏散门。可一叫结构专业研究一下沉降的问题。1、如果留着缝,梯段和休息平台与墙面的缝一般采用什么做法来封堵?2、开向这个室外疏散楼梯的门最小可以多宽?
回复
10楼
本帖最后由 真仙 于 2015-9-7 09:27 编辑
1留缝可以参考当地的楼地面变形缝构造做法。
2安全出口的宽度应经疏散计算来确定,通常最小净宽度不小于900。
回复
11楼
叫结构把室外楼梯正平台标高降一点下去不就可以了?20MM也可以。
除去地基软弱的可能,2层的已建办公楼还能有什么沉降?
还有填沉降缝是建筑的事情,与结构无关。
一般用柔性密封材料,具体查图集。
回复