【经典之作】多联机工程安装质量问题案例分析
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月02日 17:01:32
只看楼主

多联机工程安装十大禁止 室内机安装质量问题(室内机位置选择不当) 错误:靠墙安装遮挡出风,导致出回风不畅,回风短路,机器频繁保护开启;墙面凝露,引起漏水投诉,影响使用效果。 错误:XX机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物,出风格栅必须使用弧形且较宽的导风条。

多联机工程安装十大禁止



1.jpg


室内机安装质量问题(室内机位置选择不当)
错误:靠墙安装遮挡出风,导致出回风不畅,回风短路,机器频繁保护开启;墙面凝露,引起漏水投诉,影响使用效果。
1.jpg

错误:XX机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物,出风格栅必须使用弧形且较宽的导风条。

1.jpg

错误:室内机安装在过高空间,热损失大,制冷效果打折扣,制热热风吹不下,地面效果很差。T3机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物。


1.jpg

错误:
一、机房发热量大,在外界环境较低的情况下也要开制冷,导致模式冲突;
二、机房要24小时不间断降温,系统小负荷运转,回油不足严重影响系统运行,导致压缩机烧毁等。

1.jpg

1.jpg