【经典之作】多联机工程安装质量问题案例分析
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月02日 17:01:32
只看楼主

多联机工程安装十大禁止 室内机安装质量问题(室内机位置选择不当) 错误:靠墙安装遮挡出风,导致出回风不畅,回风短路,机器频繁保护开启;墙面凝露,引起漏水投诉,影响使用效果。 错误:XX机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物,出风格栅必须使用弧形且较宽的导风条。

多联机工程安装十大禁止



1.jpg


室内机安装质量问题(室内机位置选择不当)
错误:靠墙安装遮挡出风,导致出回风不畅,回风短路,机器频繁保护开启;墙面凝露,引起漏水投诉,影响使用效果。
1.jpg

错误:XX机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物,出风格栅必须使用弧形且较宽的导风条。

1.jpg

错误:室内机安装在过高空间,热损失大,制冷效果打折扣,制热热风吹不下,地面效果很差。T3机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物。


1.jpg

错误:
一、机房发热量大,在外界环境较低的情况下也要开制冷,导致模式冲突;
二、机房要24小时不间断降温,系统小负荷运转,回油不足严重影响系统运行,导致压缩机烧毁等。

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg



详情请下载附件查看:

1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

a63993962db688f968bd.zip
4.6 MB
立即下载
wangxueleiyy
2015年09月03日 13:22:52
2楼
谢谢楼主的资料
回复
农民
2015年09月04日 16:21:16
3楼
这个不错,推荐大家看看
回复
斗战圣佛
2015年09月04日 16:58:07
4楼
资料不错,值得看看,谢分享!
回复
duanyong99@126.com
2015年09月05日 11:58:45
5楼
很不错的资料 大家可以看看
回复
david200901050
2015年09月06日 09:07:31
6楼
七分看安装,三分看品牌!
回复
地大物博
2015年09月06日 09:16:52
7楼
分析得非常详细,多联机的质量重要,安装更关键。
回复
蔡建明
2015年09月06日 10:12:09
8楼
谢谢楼主的分享!
回复
涛声依旧68
2015年09月06日 10:29:36
9楼
正需要,谢谢分享
回复
涛声依旧68
2015年09月06日 11:08:42
10楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
kevin_wong00
2015年09月06日 11:31:13
11楼
谢谢楼主的资料。
回复

相关推荐

APP内打开