本帖最后由 曾晓峰 于 2015-9-2 08:30 编辑 再举例说明【基本风压修正】计算:如2.03注意中提到的向题,是我们最容易忽视的问题。我们采用上述的部份参数计算修正后的基本风压,用其计算结果来警醒我们应重视。一工程建造在某县域内,“空旷平坦地面”,海拨高度100米。而从《建筑结构荷载规范》附录E.5全国各城市的雪压、风压和基本气温 表中查得该县所属城市【海拨高度】为6.0米。基本风压为0.45kn/m²;
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-9-2 08:30 编辑
再举例说明【基本风压修正】计算:
如2.03注意中提到的向题,是我们最容易忽视的问题。这个只须乘以高度变化系数就可近似得到修正后的基本风压.
回复
3楼
a200637 发表于 2015-9-2 14:03 这个只须乘以高度变化系数就可近似得到修正后的基本风压.乘以高度变化系数就可近似得到修正后的基本风压.:victory:
回复
4楼
解:1.根据《建筑结构荷载规范》8.2.2条求得地形条件的修正系数ηB
ηB =[1+ktanα(1-z/2.5H)] ²
从题中我们得知“工程建造在某县域内,【空旷平坦地面】”,即说明α很小,tanα≈0;ktanα(1-z/2.5H)] ²≈0;
ηB =[1+ktanα(1-z/2.5H)] ²≈1;
2. 风压高度变化系数
地面粗造度B; 每拔高度H=100-6≈100m;
查表8.2.1风压高度变化系数ηB =2.0;
修正后的基本风压W≈0.45×1.0×2.0≈0.9 kn/m²。
比原地区基本风压W。=0.45 kn/m²最少高出一倍。
(再网友问:看了这个终极解答心中的疑惑总算得到解答。
但是一点疑问:山能当成是建筑的一部分吗?当建筑物处于山顶或者山腰时,两者所受的荷载是 不同的。如果认为山是建筑的一部分那么,根据其不同海拔查《荷载规范》表8.2.1很容易得出高度的变化系数。那么山能当成建筑的一部分吗?实际工程中海拔300米的小山丘建筑应该不少,如果当地基本风压较低,那么山顶处的风比平底大不止2.5倍。那么对与这类工程他们的风压按荷载规范表8.2.1取了吗?还有这里的风真的有这么大吗?说到这里不得不说风到底是如何形成的?总结起来大致两点:一气温的变化,二地球的转动。由于过于复杂,而且没有数据作为依据,这里我就不往下说了。
总之风压沿高度是要修正的,但是是不是应该取更合适的系数呢?)
答:1.建在山上的工程不多。海拔高度为300米或更高的山太多,但并不是建在此高度的都要进行风压高度修正,要看你采取的基本风压取值所在城市海拨高度是多少?如西藏啊里地区平均海拨4500米,建设地点只要不高出此高度,就不需进行风压高度修正,但建在山腰或山上还需进行地形条件修正。
2.至于高出平坦地面以上风是否能增大哪么多?一定会的。这是流体力学问题,回想一下我们的生活经历和在学校做的有关流体力学的试验不难理解.
回复
5楼
应以平地标高为准。
回复
6楼
真心感谢楼主的分享
回复
7楼
大家好!
感谢各位同行长期以来的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
从明天起【每日】一论设计中常见问题,结束。以【每日——问与答】与大家见面。
希望大家一如既往关心支持,有好的【话题或工作中遇到的问题】在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定[知无不言,言无不尽]。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不论答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
回复
8楼
谢谢分享受教了
回复
9楼
飞天揽月 发表于 2016-3-28 14:20 谢谢分享受教了非常感谢你的参与
回复