大神前辈来帮我看看,谢谢了
lbjqm
lbjqm Lv.6
2015年09月01日 11:08:02
只看楼主

事情是这样的,我一个同学他说他比较忙,让我帮忙建个模型,我建好计算好给他后,他看了下说我的模型不合理,我们的主要分歧点在梁的布置,柱网是X向6米,Y向9米,恒载12,活载3,他认为应该是Y向布置一根梁,而我认为是X向布置两根梁,我问他为什么不合理,他说他现在忙等下再说,所以我向请教下各位前辈,我的模型哪里不合理,希望多多指教帮我改进,谢谢了

事情是这样的,我一个同学他说他比较忙,让我帮忙建个模型,我建好计算好给他后,他看了下说我的模型不合理,我们的主要分歧点在梁的布置,柱网是X向6米,Y向9米,恒载12,活载3,他认为应该是Y向布置一根梁,而我认为是X向布置两根梁,我问他为什么不合理,他说他现在忙等下再说,所以我向请教下各位前辈,我的模型哪里不合理,希望多多指教帮我改进,谢谢了

Y向.png


X向.png

免费打赏
lbjqm
2015年09月02日 16:00:36
22楼
icywindc 发表于 2015-9-1 16:45 这个主梁荷载增加不了多少的,肯定是没问题的,反而是板荷载有点大,他那个单向板的配筋肯定大。是的,相对来说,板配筋要大很多,我建了个模型重新计算对比了下
回复
lbjqm
2015年09月02日 16:03:21
23楼
偷地雷的 发表于 2015-9-1 16:52 个人觉得没必要争论谁对谁错,只是涉及经济问题,只能建完模比较了。荷载要是不大的话,我倾向y向加一个,就 …嗯,我刚开始也试了下十字梁,但是由于跨度相差有点大,而且荷载大,没算下来,后来考虑荷载大,我选择了X向布置两个次梁
回复
icywindc
2015年09月02日 16:08:10
24楼
lbjqm 发表于 2015-9-2 16:00 是的,相对来说,板配筋要大很多,我建了个模型重新计算对比了下恩 对板感性认识 这个荷载分布和模型肯定是吻合的
回复
catcher1221
2015年09月02日 17:42:13
25楼
建个小模型算了下,布置Y向次梁的话此次梁配筋很大,个人更倾向于布置X向次梁,你的板恒载咋那么大?
当然这个只是个简单的单跨单层模型,具体情况还得具体分析
回复
lbjqm
2015年09月05日 22:41:03
26楼
catcher1221 发表于 2015-9-2 17:42 建个小模型算了下,布置Y向次梁的话此次梁配筋很大,个人更倾向于布置X向次梁,你的板恒载咋那么大?当然 …恩,是的,我已经重新建模比较过了,相对来说,Y向布置梁和板的钢筋总量要比X向布置都要多,每个多大约7%
回复
niwenjie1992
2015年09月06日 08:45:48
27楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
夜雨神
2015年09月06日 08:56:54
28楼
你同学的要合理些,9米的跨度12的恒载。跨度和荷载都比较大,次梁的截面很大。
回复
rcx111
2015年09月07日 09:36:24
29楼
取消梁更经济