庭院路灯,一个回路有4个路灯,长度140米,如何选择电缆截面积,2.5平方毫米可以吗?满足热稳定需要吗?新手,在线等,谢谢大家!

庭院路灯,一个回路有4个路灯,长度140米,如何选择电缆截面积,2.5平方毫米可以吗?满足热稳定需要吗?新手,在线等,谢谢大家!
免费打赏
yuhuiyou
2015年09月01日 10:29:30
2楼
为什么没人回复我啊?
回复
beida_energy
2015年09月01日 16:07:10
3楼
这么远的距离,你得根据灯的负荷验证一下压降了。看看能保证电压质量吗?
回复
ahhfliusheng
2015年09月01日 23:29:18
4楼
用天正电气计算一下也行。
回复
rk5707
2015年09月06日 15:46:06
5楼
2.5小了。机械强度都不够,建议采用铠装4平方的电缆。140米不算远。。
回复
yuhuiyou
2015年09月06日 16:33:38
6楼
rk5707 发表于 2015-9-6 15:46 2.5小了。机械强度都不够,建议采用铠装4平方的电缆。140米不算远。。请问一下为什么2.5平方的机械强度不够?是以什么为依据的?
回复
rk5707
2015年09月06日 17:55:42
7楼
yuhuiyou 发表于 2015-9-6 16:33 请问一下为什么2.5平方的机械强度不够?是以什么为依据的?140米的电缆敷设,一般常规做法都是直埋了,不会穿管保护,再没有机械保护的情况下,导体最小横截面积是4mm2,好像是GB50054-2011 中这样规定的。
回复
co1441635215767
2015年09月08日 09:37:03
8楼
根据路灯的负荷,算出电流,在选择导线
回复
alanzl007
2015年09月08日 15:57:39
9楼

根据路灯的负荷,算出电流,在选择导线,室外最好穿保护管选用YJV-22电缆。