2015年08月31日 15:06:20
只看楼主

请教高压侧的短路容量为什么和高压侧的线路最抗阻抗没有关系,而仅和高压侧的系统阻抗有关? 提前谢谢您的回复。

请教高压侧的短路容量为什么和高压侧的线路最抗阻抗没有关系,而仅和高压侧的系统阻抗有关? 提前谢谢您的回复。
lingxuct
2015年08月31日 15:24:59
2楼
当然是系统的总阻抗有关,标称电压/总阻抗=短路电流 短路电流X标称电压=短路容量

系统总阻抗=系统阻抗+电源至短路点线路阻抗
回复
smartspring
2015年08月31日 15:45:02
3楼
ccc___ 发表于 2015-8-31 15:24 当然是系统的总阻抗有关,标称电压/总阻抗=短路电流 短路电流X标称电压=短路容量系统总阻抗=系统阻 … 谢谢您的回复。 我是在做图中的题目时遇到的问题。该题目相关的题设有,110KV线路电源侧短路容量为200MVA,10KV母线短路容量为20MVA。 我的问题有参考答案中所用的公式在配电手册中指出应是远端系统,而我理解本题并不是远端系统。 我没有理解的还有110KV线路电源侧的短路容量,因为提到的是线路的电源侧,所以才没有计入110KV侧线路的阻抗? 再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年09月01日 09:29:06
4楼
麻烦哪位知道的给说一下,再次谢谢各位的回复。
回复
smartspring
2015年09月06日 08:42:05
5楼
没有理解。麻烦哪位知道的给讲一下。再次感谢。