框架结构箍筋加密区与非加密区问题
狮子座13456
2015年08月29日 20:55:48
只看楼主

本人框架梁配筋中遇到如下问题,某一跨框架梁配筋结果见附件,箍筋分别是G1.6-1.6,G0.5-0.5,应该怎么配筋好呢? a10@100/150(4) 还是a8@100(4)? ( 板跨8.4m)

本人框架梁配筋中遇到如下问题,某一跨框架梁配筋结果见附件,箍筋分别是G1.6-1.6,G0.5-0.5,应该怎么配筋好呢? a10@100/150(4) 还是a8@100(4)? ( 板跨8.4m)
免费打赏
cadway
2015年08月30日 09:45:48
2楼
这种问题是经常碰见的。看你的意思你的梁宽应该大于300mm,所以用到4肢箍?暂且忽略你提问的前提条件吧。就你问题本身而言,可以分段配箍。看样子,箍筋计算值G1.6-1.6的梁长度应该处于加密区范围内,所以这段梁可以单独配箍,比如10@100(4)?G0.5-0.5的区段还是配置8@100/200(4)。加密区长度怎么取,自己心里清楚就行了,施工单位会按图集的规定去执行。

题外话:提问最好把问题的前提条件说清楚,你这里应该补充下梁截面、G1.6-1.6所对应的梁长度以及计算箍筋所采用的钢筋级别和间距等相关信息。脱离了上述条件,你的提问只能让别人去猜测你的意思,别人无法准确理解,答案会因人而千差万别。达不到你提问的目的,你说呢?
回复
倾刃
2015年09月01日 09:39:21
3楼
分段配置,可集中标注
回复
流浪客灬
2015年09月11日 11:36:49
4楼
自然是用8@100/200(4),1.6全段都属于加密区内
回复
设计小兵
2015年09月12日 17:14:09
5楼
流浪客灬 发表于 2015-9-11 11:36 自然是用8@100/200(4),1.6全段都属于加密区内同意,用直径8的箍筋就够了
回复
中村俊辅
2015年09月13日 10:32:17
6楼
流浪客灬 发表于 2015-9-11 11:36 自然是用8@100/200(4),1.6全段都属于加密区内正解,我认为这个合理