请教水平接地极敷设时只是沿着建筑物的外围敷设成一个矩形的形状,而没有在矩形内增加一些网格吗? 提前谢谢您的回复
请教水平接地极敷设时只是沿着建筑物的外围敷设成一个矩形的形状,而没有在矩形内增加一些网格吗? 提前谢谢您的回复
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-28 13:59 编辑
具体的接地装置做法有多种,设计时采用哪种,是根据最大(可能发生的)接地电流与接地装置所在位置的土壤电导率有关。
在沿海地下水偏高,土壤中盐份含量较高,电导率也很高的地区,2500KVA及其以下(接地电流最大在5KA及以下时),大都用镀锌角钢50的2500长,垂直打入地面下(顶端离地面600以上),水平用50X5镀锌扁钢与垂直角钢搭接,垂直角钢(直线)每5米一根,通常离建筑3~5米处(围一圈),四个方向引入室内到配电系统的PE排上,变压器每台工作接地也单独用扁钢引到N套管上。 防雷接地也单独引到墙根的测试板上。
如果是大型主变(220KV或500KV)系统的中性点接地装置,大多数在室外,因可能最大的接地电流超10KA,会在地下1.2米做成网格,(网格可能会有2米X2米或更大)用镀锌扁钢(50X5)连接,整个接地装置可能会有30米X60米。具体的要看所在位置的地形条件而定。如果是超高压直流系统的中点接地装置,面积会更大。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-8-28 13:52 具体的接地装置做法有多种,设计时采用哪种,是根据最大(可能发生的)接地电流与接地装置所在位置的土壤电 … 谢谢您的多次帮助。提出这个问题是因为在做图中的题目时遇到的。我原来理解的是变电所应采用水平网格的接地网,但题设并没有给出。参考答案只计算了矩形的周长,所以不太理解。再次谢谢您的回复。
回复
4楼
补充一点,本题的题干为110KV,中性点直接接地系统。再次谢谢各位的回复。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-8-28 13:52 具体的接地装置做法有多种,设计时采用哪种,是根据最大(可能发生的)接地电流与接地装置所在位置的土壤电 …因为我现在做的这道题是110KV中性点直接接地系统,是否110KV的变电所不采用网格状的水平接地体,而只采用矩形围绕变电所四周即可?再次谢谢您的回复。
回复
6楼
本帖最后由 飞龙08 于 2015-8-28 14:40 编辑
变电所接地是根据变电所图纸设计提出的接地安装,一般情况建筑物基础环绕钢筋一圈是做接地焊接然后引出各个接地点在建筑物外围2~3米左右然后在建筑物外围再做环形接地体的。至于变压器中性点接地与建筑物接地可以连接一起做共性接地体但是最好直接引出建筑物外做单独接地体,规范要求不少于两点接地,确保接地牢固可靠。至于网格接地一般在建筑物内做等电位接法才这样做,又因为建筑物现浇结构钢筋已经连为一体,所以不必要在重复做网格接地。
回复
7楼
题目很清楚。用什么公式都给你了,直接代入计算就可以,没什么难度。
回复
8楼
飞龙08 发表于 2015-8-28 14:38 变电所接地是根据变电所图纸设计提出的接地安装,一般情况建筑物基础环绕钢筋一圈是做接地焊接然后引出各个 … 谢谢您的回复。您的意思是无论变电所还是普通建筑物一般只围绕建筑物做一圈水平接地极即可? 再次谢谢各位额回复。
回复
9楼
fitman 发表于 2015-8-28 14:48 题目很清楚。用什么公式都给你了,直接代入计算就可以,没什么难度。 主要是我初始认为变电所应做水平网格接地,但题设没有给出,看了参考答案后不太明白,所以才提出这个问题。谢谢您的回复。
回复
10楼
题中很明确地说明用DL/T621-1997附表A3的计算方法,计算73X40米环形一圈,∠50X50X5按规范标准长度为2.5米做垂直接地极(间距5米),φ20镀锌圆钢为水平接地母线的接地装置,按土壤电阻率为100Ω.m计算接地电阻。
回复