对冷冻回水管上比例调节阀进行调节
ffxv96666
ffxv96666 Lv.7
2015年08月27日 16:26:00
来自于热泵工程
只看楼主

  技术应用在冷热循环系统中分别对台冷水机组、台冷冻水泵、台冷却水泵、座冷却塔风机、台热交换器等及其管道上的设备进行了自动控制与监视,其控制原理是根据中央空调的工艺需要而采集数据进行集中管理、优化控制;空调通风系统是对台组合空调器通过采集各种参数对其送回风机进行变风量调节,对冷冻回水管上比例调节阀进行调节等。当以上设备各控制点的命令优先级为(无)时,楼控系统将对其实行自动控制,但有时对单点的命令控制也可利用人工控制来替代楼宇系统指令,即将控制点的命令优先级变为人工控制。冷热源机组设备监控系统冷冻站系统控制设备由冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔组成,自动控制主要目的是协调设备之间的连锁控制关系进行自动启停,同时根据供回水温度、流量、压力等参数计算系统冷量,控制机组运行以达到节能目的。冷冻水系统设备连锁在启动或停止过程中,冷水机组与相应的冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等进行电气连锁,只有当所有附属设备及附件都正常运行工作之后,冷水机组才启动;而停车时的顺序则相反,冷水机组优先停车启停顺序。在冷水机组冷冻水和冷却水接管上设有电动蝶阀,以使冷水机组与水泵的运行能一一对应进行,该电动蝶阀也参加上述连锁。整个连锁启动程序为:水泵―电动蝶阀―冷水机组;停车时连锁程序相反。压差控制在冷冻水供、回水总管之间设置压差控制装置,由旁通电动两通阀及压差控制器组成,旁通阀接于分水器、集水器之间,对于阀的稳定工作及维护管理较为有利。当服务区域内所需冷量或热量减少时,末端空调机组空调水比例积分调节阀自动关小,导致集、分水器间压差增大,当压差超过设定值,旁通阀自动开启以平衡压力,当压差恢复正常,旁通阀自动关闭。

2016年10月09日 17:00:10
2楼