用钢筋做PE主干线行吗?
laohuang168
2015年08月27日 10:27:27
只看楼主

一小区有十几幢18层每层4户的住宅楼,从电表箱到各家各户的PE线均被盗剪,存在严重的安全隐患。在讨论维修方案时,为了节省开支,有人提出一个方案:从电表箱的PE排上到电井的最高端,用钢筋引出一PE主干线,各户再从钢筋主干线上接出入户PE线。这样会比用铜线省很多。对于这样一个方案,各位大侠怎么看?

2015年09月06日 10:22:21
12楼
lejinghuan 发表于 2015-8-27 16:36 追究物业管理才是正道追究的目的是解决问题。现在讨论的就是物业提出的一种解决方案是否可行(为了省钱)。
回复
laohuang168
2015年09月07日 10:24:23
13楼
fitman 这是真的吗?电表箱到住户的线路应是3芯电缆或穿管电线,小偷专偷PE线?! 发表于 昨天 10:52

当然是真的。电表箱在一楼的配电间,从电表箱到电井乃至整个电井内都采用的是铁质线槽,每户三根一组的L、N、PE线都是在线槽中,只须在电井中上一剪、下一剪,这根PE线就被抽出,极其方便!

盗者就是“专业”人士,知道L、N线带电,且一旦剪了L、N一,立马就会被发现,想再剪下一根恐怕就没机会了。

而剪PE线,剪完整个小区都没被发现。

是业主投诉用电器有麻手现象才发现的。
回复
eyushan
2015年09月07日 15:24:18
14楼
laohuang168 发表于 2015-9-7 10:24 fitman 这是真的吗?电表箱到住户的线路应是3芯电缆或穿管电线,小偷专偷PE线?! 发表于 昨天 10:52 …现在的小偷都是高手
回复
xiamuzhixin
2015年09月07日 15:52:11
15楼
个人觉得可以,不过一般用扁钢比较常见,而且截面要满足规范要求。