用钢筋做PE主干线行吗?
laohuang168
2015年08月27日 10:27:27
只看楼主

一小区有十几幢18层每层4户的住宅楼,从电表箱到各家各户的PE线均被盗剪,存在严重的安全隐患。在讨论维修方案时,为了节省开支,有人提出一个方案:从电表箱的PE排上到电井的最高端,用钢筋引出一PE主干线,各户再从钢筋主干线上接出入户PE线。这样会比用铜线省很多。对于这样一个方案,各位大侠怎么看?

2015年08月27日 16:15:27
2楼
低压配电设计规范GB50054-2011,3.2.13条 装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。 黑体字
回复
lejinghuan
2015年08月27日 16:36:32
3楼
追究物业管理才是正道
回复
electricity
2015年09月05日 10:33:11
4楼
林儿122 发表于 2015-8-27 16:15 低压配电设计规范GB50054-2011,3.2.13条 装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。 黑体字楼主没有说装置吧?虽然看的不是很明白,但估计是用柱内钢筋做PE,不用单拉PE了。我认为应该可以,这个方法很土,呵呵
回复
leedongcheng
2015年09月05日 11:43:24
5楼
林儿122 发表于 2015-8-27 16:15 低压配电设计规范GB50054-2011,3.2.13条 装置外可导电部分严禁作为保护接地中性导体的一部分。 黑体字这跟楼主问题有毛关系啊?可以设置PE垂直干线,但不建议用钢筋,用铜排最好,最不济也得用根扁钢吧。
回复
qq_1429258627199
2015年09月05日 14:46:16
6楼
我们这一般都是用的扁钢!
回复
lingxuct
2015年09月05日 15:00:29
7楼
18层楼,每层3.8米,到顶楼有68.4米,用镀锌扁钢-40X4的电阻不会超过4欧吧?

如果不会超过4欧,就可以;如果可能会超4欧,则加大扁钢截面。
回复
kjp2014
2015年09月05日 15:36:34
8楼
关键电阻要达到规范要求,都可以用
回复
laohuang168
2015年09月06日 10:10:38
9楼
本帖最后由 laohuang168 于 2015-9-6 10:11 编辑 electricity 发表于 2015-9-5 10:33 楼主没有说装置吧?虽然看的不是很明白,但估计是用柱内钢筋做PE,不用单拉PE了。我认为应该可以,这个方 …不是用柱内钢筋(因为柱内钢筋已经不可能再引出来了),是在强电井的线槽内重新敷设一根钢筋,起点与电表箱的PE排连接,各家各户的入户PE线连到这根钢筋上。
回复
laohuang168
2015年09月06日 10:14:26
10楼
leedongcheng 发表于 2015-9-5 11:43 这跟楼主问题有毛关系啊?可以设置PE垂直干线,但不建议用钢筋,用铜排最好,最不济也得用根扁钢吧。如果用扁扁钢,那与各户的PE入户线如何连接?连接处的接触电阻会不会“与时俱增”?
回复
laohuang168
2015年09月06日 10:16:53
11楼
此恨 发表于 2015-9-5 14:46 我们这一般都是用的扁钢!如果采用扁钢,那与各户的PE入户线如何连接?连接处的接触电阻会不会“与时俱增”?
回复