30平方的面积层高3米,新风量2500m3/h,房间保证负压,就是说排风大于送风,排风3000m3/h可以吗?要保证房间温度20度,配多少匹空调?请指点
30平方的面积层高3米,新风量2500m3/h,房间保证负压,就是说排风大于送风,排风3000m3/h可以吗?要保证房间温度20度,配多少匹空调?请指点
2楼
看负荷大小了,室温20度
我这里的小机房,5p机,最少2台,多时是4台
回复
3楼
太夸张了吧?30平方配4台5HP空调?
回复
4楼
rongchang668 发表于 2015-9-3 08:59 太夸张了吧?30平方配4台5HP空调?要是屋里放台大功率变压器,你这4个5匹空调夏天得一直开着
回复
5楼
谢谢各位了,问题已经解决。不过没有配4台5匹空调
回复
6楼
我维修的机器,都是为机房降温的,
重要用户,机架密度大,负荷较大时,初装是2台5p机,
房间降不下温,会继续加装,
我这里的两套30平方,最终各装了4台大金5p,直至房间温度在夏季能稳定在24度以下
回复
7楼
游荡四方 发表于 2015-9-5 07:35 我维修的机器,都是为机房降温的,重要用户,机架密度大,负荷较大时,初装是2台5p机,房间降不下温,会 …你是你,不能以你的东西套合在他人身上。你是“特别”的人,真可以说是世界上难找第二个。楼主都已经解决好了,不要还把你的一套再重复搬出来。
回复
9楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-9-9 11:02 编辑
如此评论与回复网友的提问与探讨,
不知还有那个师傅说真话,
楼主回复"问题已经解决。不过没有配4台5匹空调"
配了几台,楼主还敢说真话吗?
回复
10楼
游荡四方 发表于 2015-9-9 10:44 如此评论与回复网友的提问与探讨,不知还有那个师傅说真话,楼主的3和5楼说得正是真话!还不知你自己说的离谱到哪里去了!楼主质疑你都分不清,这就是脑子理解的问题了!
回复
11楼
我说过,热负荷较大,5p机最少2台,多可达4台.
楼主说没有加装4台,也说明房间装了2-3台,
您老确认一下,2-3台是否在我的建议范围内
回复
12楼
谢谢了,我配的是8匹的空调,现在温度可以控制在20度了。排风大过送风,房间保证是负压的,一切OK谢谢大家
回复