30平方房间配多少匹空调才能保证温度
昊晟空调制冷
2015年08月27日 09:15:01
来自于制冷技术
只看楼主

30平方的面积层高3米,新风量2500m3/h,房间保证负压,就是说排风大于送风,排风3000m3/h可以吗?要保证房间温度20度,配多少匹空调?请指点

30平方的面积层高3米,新风量2500m3/h,房间保证负压,就是说排风大于送风,排风3000m3/h可以吗?要保证房间温度20度,配多少匹空调?请指点
免费打赏
昊晟空调制冷
2015年09月09日 15:49:08
13楼
不知道有没有电气工程师在?我一台80 匹空调,送风机电机30KW,星三角启动,为什么会烧接触器?
回复
昊晟空调制冷
2015年09月09日 15:50:11
14楼
并且有一个系统在开机20分钟会报高压故障
回复
jpding7080
2015年09月09日 20:32:16
15楼
3P空调足矣!
回复
lhb花生
2015年11月03日 19:40:56
18楼
哦?楼主的30平米只用8P空调也在你的建议范围???
回复
li3617
2015年11月04日 20:49:47
22楼
感觉荣昌制冷版主在7楼的回答是不是过激了,个人认为他的回答并没有错
30平方装4台5匹机并不过分,而且世界上也绝对能找出第二个来。因为是为机房而不是舒适性环境空调。

回复
荣昌制冷
2015年11月05日 00:14:42
23楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-11-5 07:54 编辑 li3617 发表于 2015-11-4 20:49 感觉荣昌制冷版主在7楼的回答是不是过激了,个人认为他的回答并没有错30平方装4台5匹机并不过分,而且世界 …我在本主题里对他并没有什么“过激”的地方,也不存在骂人,只是态度严肃强硬了点,在技术和科学的问题上,应该是严肃的态度!你不了解他这个人,我对谁都可以“嬉皮笑脸”,但对他应该严肃!你要知为什么,请你全面了解后再评判。就算是机房条件也说得离谱!过于夸张了。你认为他说对了,楼主是按他说的做的吗?那为什么又说“世界上也绝对能找出第二个来”?既然说得对,为什么只是“世界上的第二个”?难道这个世界上只有二人说的是对的?
回复
liu8661497
2017年04月18日 15:31:37
25楼
我晕,能说点靠谱的吗
回复
vvvcuu
2017年04月19日 13:44:00
26楼
昊晟空调制冷 发表于 2015-9-9 15:49 不知道有没有电气工程师在?我一台80 匹空调,送风机电机30KW,星三角启动,为什么会烧接触器?星三角启动选用的接触器型号和主线接法有很大关系的。而且烧的是哪个接触器没有说明白哦。 开机20分钟报高压考虑膨胀阀问题或者冷凝器换热效果问题。
回复

相关推荐

APP内打开