有个难题,不知如何解决,特请教各位同仁。办公室面积约70平米,两面玻璃幕,西向和北向,房间内设置两台14的风盘(本商户的末端)。制冷量共24KW,新风有独立的新风机(带冷源)。因为房间温度一直在28-29度。经过清理主管及风盘过滤器、放气,清理回风滤网等房间温度保持在28度。通过入户计量表看到:瞬时流量8立方(主管DN80)、供水温度17度、回水温度20度。对末端(办公室)风盘的供水温度18度,回水23度,出风温度24度,回风温度28度。请问造成末端房间温度拉不下来的原因是供水温度太高吗

