面对惨淡的行情,本人苟且偷生被调去做香港项目,具体是什么鬼呢
654而非v本热
2015年08月24日 20:40:32
只看楼主

本帖最后由 654而非v本热 于 2015-8-24 21:23 编辑 按规矩,首先的说明部分翻译一个1.所有的设计和施工应符合香港建筑。其余的自己目测,像我们这些没文化的基本都是靠蒙。右边的2T20/150 B1(ABR)的意思就是2根T(钢筋级别,如同我们国内的1234级钢筋)20是直径 B1就是底下那一层,这个和国内差不多,最后ABR就是附加例如(LV)就是长度不相同的。大样的路过,我已经无力吐槽!

本帖最后由 654而非v本热 于 2015-8-24 21:23 编辑

按规矩,首先的说明部分


说明.png
翻译一个1.所有的设计和施工应符合香港建筑。其余的自己目测,像我们这些没文化的基本都是靠蒙。右边的2T20/150 B1(ABR)的意思就是2根T(钢筋级别,如同我们国内的1234级钢筋)20是直径 B1就是底下那一层,这个和国内差不多,最后ABR就是附加例如(LV)就是长度不相同的。大样的路过,我已经无力吐槽!

平面.png
接下来的平面这个样子的,没有文字的话,没啥区别,标高不太一样。坑爹的开始了,每一跨梁都有自己的编号,编号是独一无二的,然后到后面你们就知道后果了,水箱和剖面略过,和我们的差多
梁图来了
b1.png
由于是改建的,绿色为要新建的梁,每条梁就是这样画的,一个编号一条梁,然后看平面想知道梁配筋的话,呵呵,自己按编号然后去梁图里边找,国内的一条横线几个数字的略过,香港的。。呵呵。每一排钢筋要画,画好了还要画剖面 section.png
这个是梁的剖面,每条都要画。如果你们项目按香港标准的来画,那就发来贺电了,然后香港的梁随便折,动不动就是折梁,有的折个4折,画到吐血啊。然后高差是1米多,折也哭,不折也哭,
zl.png
折1411,然后还有一点,他们是不怎么讲究模数的,尾数为2346789的是常事,我也是醉了,工地的测量不知道会怎么想。
slab.png
板图,最坑爹的,一个简单的板就画成这个样子,如果复杂点的可想而知,密集恐惧的远离。
st.png
楼梯剖面,比我们好一点,不用画台阶,然并卵,画配筋的时候,你还是要老老实实的把台阶画出来。
最后希望我们国内快点崛起,不要再搞这些什么鬼了,对了,忘记一点,香港的不用算地震哦,真屌。应该是这个原因,导致各种折梁,然而他们建筑总体比我们的好,去过他们的工地就知道,太讲究了,也很少出现腐败现象,还有一种香港标准叫asd(好像是房屋署的),那种属于香港公建项目,标准更严格,每条钢筋都有编号!!!!!就这个已经把宝宝吓哭了,如果你搞好了,然后发现里边要加条钢筋,贺电,今晚通宵改钢筋编号。(由于此项目还没审核通过,所以不要和我要图纸,公司规定,泄露这些要赔n万)
新手第一次发帖,还望各位大神多多指教。


说明.png


平面.png


b1.png


section.png


zl.png


slab.png


st.png

免费打赏
土木结构
2015年08月29日 19:57:22
182楼
网络院 好强大
回复
yilongcoolboy
2015年08月29日 20:52:38
183楼

分析的很细致 学习了
回复
黎明前的
2015年08月29日 22:02:33
184楼
感谢分享,学习了。
回复
co1440764706716
2015年08月29日 22:09:08
185楼
真心很好谢谢
回复
wx910011408
2015年08月29日 22:25:54
186楼
谢谢分享.............
回复
lkjh12345321545
2015年08月29日 22:46:28
187楼
希望楼主有更多的资料和大家分享。
回复
wyh871013
2015年08月29日 23:37:05
188楼
设计费高了就可以了
回复
建筑专业要上天
2015年08月30日 00:36:53
189楼
被吓尿了
回复
建筑专业要上天
2015年08月30日 00:40:05
190楼
这要是碰到像国内动不动就改方案的甲方,画图的怎么活啊?
回复
富强168
2015年08月30日 08:28:35
191楼
资料不错,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开